菜鸟请教各位大神,目前正在进行的一个工程,发现安装公司拉进线电缆时,甲方的上端空开为4P的,进到我方总进线箱时,原PEN线接入了N端,这样接法是不是有问题,因为甲方的4P空开会把PEN线给断了,感觉这里是不是应该用5芯电缆更为合适 ?亦或是还有其他解决方式,请大神们帮忙看看可能出现的问题,以及解决方式,谢谢!
2楼
你的是什么负荷来的?那个四极开关带不带漏电保护的
回复
3楼
本帖最后由 healthykid 于 2017-6-23 08:15 编辑 abaozi 发表于 2017-6-22 23:04 你的是什么负荷来的?那个四极开关带不带漏电保护的我们的工程为三级负荷,用于水处理;那个四级开关业主方只知道4P的,带不带漏电保护不是很清楚。
回复
4楼
abaozi 发表于 2017-6-22 23:04 你的是什么负荷来的?那个四极开关带不带漏电保护的前条回复有误,那个四级开关业主方只知道4P的,带不带漏电保护不是很清楚。
回复
5楼
PEN线进户重复接地后分成PE和N线,N线进开关
回复
6楼
5线电缆最理想,4P开关不能断开保护中性线。
回复
7楼
要用三相五线制
回复
8楼
PEN线不能断开。让甲方把4p改成3p。你的项目进线箱那做PEN线重复接地。
回复
9楼
n8866059 发表于 2017-6-26 08:41 PEN线不能断开。让甲方把4p改成3p。你的项目进线箱那做PEN线重复接地。谢谢,不过甲方这边的断路器是不会让我们动的。
回复
10楼
斌哥1980 发表于 2017-6-23 09:21 5线电缆最理想,4P开关不能断开保护中性线。4芯电缆已经埋地埋好了,改5芯也不现实啊。
回复
11楼
healthykid 发表于 2017-6-27 12:22 4芯电缆已经埋地埋好了,改5芯也不现实啊。那就这样,把你的PE线做好接地,多做几个接地体,接地电阻小于4欧姆。最好是每隔50米做一组接地体。