这是小区开发商做外立面的时候为了包铝板把主梁底部钢筋截断了,8米长的大梁被切断了1.2米,加固方案是将断头处的钢筋清理开,重新焊接,再用ugm高强灌浆料重新灌注,外面覆盖碳纤维。 请问这样安全性能能弥补回来吗?
这是小区开发商做外立面的时候为了包铝板把主梁底部钢筋截断了,8米长的大梁被切断了1.2米,加固方案是将断头处的钢筋清理开,重新焊接,再用ugm高强灌浆料重新灌注,外面覆盖碳纤维。
请问这样安全性能能弥补回来吗?







12楼
卸掉顶部荷载,全梁底部增大截面加固,好好算算
回复
13楼
截断后,整个结构的应力都改变了;就这样接回去,已经受力完全不同了,所以效果不好;但聊胜于无。
回复
14楼
zq-cyt 发表于 2017-6-27 10:03 截断后,整个结构的应力都改变了;就这样接回去,已经受力完全不同了,所以效果不好;但聊胜于无。要是想根治是不是应该要求楼板敲掉重新浇筑?
回复
15楼
还是应该叫设计单位重新设计条配筋率较高的梁重新浇筑?
回复
16楼
牛逼的施工单位
回复
17楼
可以可以的资料,学习
回复
18楼
现在人胆子很大,等出了事就知道后悔了。建议采用加大截面的方式加固,梁底钢筋焊接效果不行的,箍筋也断了,碳纤维这东西只能呵呵了,东西是好的,但是好好做的没多少,具体方案找专业加固或者设计,别自己靠感觉走。
回复
19楼
ntuzyq 发表于 2017-7-2 23:50 现在人胆子很大,等出了事就知道后悔了。建议采用加大截面的方式加固,梁底钢筋焊接效果不行的,箍筋也断了 …感谢!第一次遇到这样的施工,正不知所措。
回复
20楼
补偿成本的资料。谢谢了
回复
21楼
补偿成本的资料。谢谢了
回复