一个地上二十六层,地下两层的住宅建筑,楼梯间靠外墙,除了地下两层,其它层都有1.4m*1.7m的外窗,那么在地下的楼梯间是否需要设计机械排烟系统或机械防烟系统?
一个地上二十六层,地下两层的住宅建筑,楼梯间靠外墙,除了地下两层,其它层都有1.4m*1.7m的外窗,那么在地下的楼梯间是否需要设计机械排烟系统或机械防烟系统?
2楼
如不能采用可开启外窗的自然排烟设施,即,不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室,应设置独立的机械加压送风的防烟设施。不可能设计排烟系统。
回复
3楼
tx 发表于 2017-6-26 17:59 如不能采用可开启外窗的自然排烟设施,即,不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室,应 …奥,那意思是说,防烟和排烟系统不会在一个场所同时设置,要么设置排烟系统,要么设置防烟系统。
回复
4楼
tx 发表于 2017-6-26 17:59 如不能采用可开启外窗的自然排烟设施,即,不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室,应 …奥,那意思是说,防烟和排烟系统不会在一个场所同时设置,要么设置排烟系统,要么设置防烟系统。
回复
5楼
这位网友你好,根据GB50016-2014第6.4.2强条, 封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1 不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间;
回复
6楼
lsy207207 发表于 2017-6-27 14:28 这位网友你好,根据GB50016-2014第6.4.2强条, 封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列 … 建筑设计防火规范不一样?
回复
7楼
lsy207207 发表于 2017-6-27 14:28 这位网友你好,根据GB50016-2014第6.4.2强条, 封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列 … 建筑设计防火规范不一样?
回复
8楼
应该理解为如果防烟楼梯间不可以自然排烟,就需要做机械加压防烟。
回复
9楼
小虎爸 发表于 2017-6-27 21:48 应该理解为如果防烟楼梯间不可以自然排烟,就需要做机械加压防烟。防烟楼梯间地下两层加上地上三层的可开启排烟窗的总面积是3*1.4*1.7=7.14m2 大于2m2 满足自然排烟要求,故防烟楼梯间不用设置机械加压防烟系统
回复
10楼
给排水的学习了
回复
11楼
回复