一个地上二十六层,地下两层的住宅建筑,在地下两层的合用前室没有排烟窗,那么在地下两层的合用前室是否需要设置机械排烟系统和机械防烟系统?
一个地上二十六层,地下两层的住宅建筑,在地下两层的合用前室没有排烟窗,那么在地下两层的合用前室是否需要设置机械排烟系统和机械防烟系统?
2楼
我也遇到和你差不多的问题。我的地下部分楼梯间能自然排烟,而且电梯是普通电梯不是消梯,所以我的理解前室只是电梯前室而已,不需要加压,但这次送审心里还是提心吊胆的。。
回复
3楼
simonray1986 发表于 2017-6-26 22:25 我也遇到和你差不多的问题。我的地下部分楼梯间能自然排烟,而且电梯是普通电梯不是消梯,所以我的理解前室 …奥,很纠结,期待高手解答
回复
4楼
simonray1986 发表于 2017-6-26 22:25 我也遇到和你差不多的问题。我的地下部分楼梯间能自然排烟,而且电梯是普通电梯不是消梯,所以我的理解前室 …问一个问题啊,消防电梯和普通电梯如何区分?
回复
5楼
我的地下部分楼梯间能自然排烟,而且电梯是普通电梯不是消梯,所以我的理解前室 …如果楼梯间是防烟楼梯间,那么就必须有前室(不管楼梯间本身有没有自然排烟能力)。那么这个前室就是防烟楼梯间前室。如果很不幸消防电梯门开在这个前室里,那么这个前室就变成了防烟楼梯间与消防电梯合用前室(简称“合用前室”)。不管是防烟楼梯间前室还是合用前室,只要没有自然排烟能力,就必须加压送风。就你这个项目而言,很明显这是一个防烟楼梯间前室。虽然电梯不是消防电梯,也只是否定了“合用前室”的定义而已,防烟楼梯间前室的定义还是板上钉钉的。既然防烟楼梯间前室没有自然排烟能力,当然是要加压送风啊。
回复
8楼
暖通给排水牛犇 发表于 2017-6-27 09:32 问一个问题啊,消防电梯和普通电梯如何区分?消防电梯和普通电梯比有很多不同之处,但是在建筑图上看不出来。首先,消防电梯要求必须独立设置井道,而且耐火极限要在3小时以上。但是,现在的钢筋混凝土建筑核心筒里,基本上每部电梯都是独立井道。常规的200钢筋混凝土墙就能保证3小时以上耐火极限,根本不需要特意加厚。所以,这一点上不大看得出来。当然,框架结构,其他电梯都是填充墙,只有一部电梯是钢筋混凝土墙,还是能看得出来的。第二,消防电梯是给消防员用的,所以在一层有一个消防员控制按钮。但是这个东西在建筑图上不表示,电图上在一堆图标当中外行也很难看得出来,所以也没用。第三,作为消防用的设备,消防电梯是双路电源,而且必须是铠装电缆。但是,这个同样在建筑图中看不出来。第四,消防电梯基坑下面或旁边必须设带泵集水坑。但是,建筑师如果没有经验的话,还得等着设备专业给他提条件呢:坑的尺寸、位置……所以,如果建筑图上什么也没有,也不要怪人家——人家是真的不懂。总而言之,如果建筑专业不在建筑条件图上明确地标出“消防电梯”四个字,你就只能去问建筑师了。
回复
9楼
路过.................看看
回复