城市道路照明电缆截流量问题的请教
co1494341538209
2017年07月02日 10:52:13
只看楼主

各位大侠: 市政道路项目选择5(VV-1kV-1*25mm2)的电缆穿CPVC110管敷设,现在想查下电缆的载流量。根据工业与民用供配电设计手册P845 表9.3-29查询D:三、四芯或单芯三角形排列穿管埋地、环境温度30的数据载流量为57A,不知道是否合适,请赐教。另外想问下在工程上这五根单芯电缆在管内的排列方式?先谢了

各位大侠:
市政道路项目选择5(VV-1kV-1*25mm2)的电缆穿CPVC110管敷设,现在想查下电缆的载流量。根据工业与民用供配电设计手册P845 表9.3-29查询D:三、四芯或单芯三角形排列穿管埋地、环境温度30的数据载流量为57A,不知道是否合适,请赐教。另外想问下在工程上这五根单芯电缆在管内的排列方式?先谢了
b03119d98a5bdd1e155b.pdf
328 KB
立即下载
免费打赏
电气范
2017年07月04日 09:34:12
3楼
按配电手册的 没问题 电缆穿管就是敷设方式一种呀 这5根线是一个整体 怎么会有管内的排列方式呢
回复
吃饭了没有
2017年07月14日 13:13:42
4楼
五根线一起的,a+b+c+pe+s
回复
飞扬123
2017年07月14日 20:48:24
5楼
为什么不直接选1根5芯电缆?VV-0.6/1kV-5*25?
回复

相关推荐

APP内打开