2.本案例中,在进行功能试验时,应满足()。 A.喷泡沫试验应持续3min B.喷泡沫试验应持续1 min C.消防泵和备用泵应在设计负荷下进行转换运行试验,其主要性能应符合设计要求 D.混合比和发泡倍数符合要求 E.将泡沫混合液送达保护对象的时间不大于5min 答案:BCDE 泡沫灭火系统施工及验收规范GB50281-2006 A、B选项:6.2.6.2 低、中倍数泡沫灭火系统按本条第1 款的规定喷水试验完毕,将水放空后,进行喷泡沫试验;当为自动灭火系统时,应以自动控制的方式进行;喷射泡沫的时间不应小于1min;
2.本案例中,在进行功能试验时,应满足()。
A.喷泡沫试验应持续3min
B.喷泡沫试验应持续1 min
C.消防泵和备用泵应在设计负荷下进行转换运行试验,其主要性能应符合设计要求
D.混合比和发泡倍数符合要求
E.将泡沫混合液送达保护对象的时间不大于5min
答案:BCDE
泡沫灭火系统施工及验收规范GB50281-2006
A、B选项:6.2.6.2 低、中倍数泡沫灭火系统按本条第1 款的规定喷水试验完毕,将水放空后,进行喷泡沫试验;当为自动灭火系统时,应以自动控制的方式进行;喷射泡沫的时间不应小于1min;
因此B正确,A错误
C选项:正确 6.2. 2 消防泵与备用泵应在设计负荷下进行转换运行试验,其主要性能应符合设计要求。检查数量:全数检查。
D选项:正确 6.2.3 泡沫比例混合器(装置)调试时,应与系统喷泡沫试验同时进行,其混合比应符合设计要求。
E选项:正确。技术实务教材253页:为了使系统及时灭火,固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间不大于5min.