图说多联机空调系统冷媒管的施工安装
汪俊杰
汪俊杰 Lv.6
2017年07月04日 15:59:09
只看楼主

配管允许长度和落差最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度室内、外机连接管的选配 冷媒管尺寸的选择; 分歧管的尺寸;冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密安装所需的材料标准铜管:1.采用去油脱磷无缝紫铜管。2.材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。

配管允许长度和落差
最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度

室内、外机连接管的选配


冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密

安装所需的材料标准
铜管:
1.采用去油脱磷无缝紫铜管。
2.材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。
3.配管的壁厚和硬度必需满足表中的要求。
4.应具有出厂合格证、质量证明书。


保温:
必须符合国标规定,并应具有出厂合格证、质量证明书。采用B1级防火等级的泡沫橡塑绝热制品。


安装所需工具:
专业的安装工具能保证铜管系统气密性,避免日后因施工不良造成设备的冷媒泄漏,影响空调的日常使用。

分支岐安装要求

安装方法:
1.应水平安装,分歧器前后应大于500mm的直管才能转弯。
2.两个分歧器之间应大于1000mm的间距。

管道加工工艺要求

必须使用扩口器扩口,严禁用螺丝刀!扩口开始前一定要先装钠子!完成后检查扩口表面是否色泽均匀,是否圆整,确认无“光环”,无“快口” 更不能有裂痕。否则再从割管开始返工!

铜管要胀管焊接

存油弯
1、回油弯的高度为10CM或者3-5倍铜管外径

焊接铜管置换氮气的方法
1、必须使用氮气保护焊;
2、表压应在0.02MPa—0.05MPa;
3、焊接后继续充入氮气保护直至冷却到常温;
4、同时配管焊接处距弯曲部位的长度应不小于管道外径,且不小于100mm。

配管的支撑要求
1、配管管道必须做好支撑、固定、支撑距离为1.0-2.0m

管道的吹洗
1、配管焊接结束后,在与内、外机连接之前,进行管道吹洗;
2、用干燥氮气将管道内的杂质与水分吹净;
3、管道比较长时,应分段吹洗;
4、用0.5MPa的氮气,有绝缘材料堵住管口,升压中无法抵住,快速释放。
5、氮气喷射出用白纸检验吹洗是否干净,否则重复吹洗。

气密性试验

冷媒配管的保温
管道保温
1、防止凝露滴水、烫伤、减少热量的损失;
2、保温材料具备隔热、阻燃、耐高温等特性;
3、所有内、外机的冷媒配管都需要保温(分歧管、接头、弯头等),有缝隙处必须粘贴好;
4、气管和液管必须分开保温,同时注意不能紧压保温棉;
5、保温材料应满足:20℃时的导热系数λ≤0.040W/( m• K)、湿阻因子≥80。
6、保温棉的厚度:铜管外径D≤12.7mm时,厚度≥15mm;铜管外径D> 12.7mm厚度≥20mm。



免费打赏
yxwuhan
2017年07月04日 16:32:07
2楼
好文章,谢谢分享
回复
luochongchong
2017年07月05日 10:08:38
3楼
好文章,谢谢分享
回复
luochongchong
2017年07月05日 10:14:23
4楼
好文章,谢谢分享
回复
duanjjxj
2017年07月05日 10:39:55
5楼
谢谢楼主分享!
回复
tgc000
2017年07月06日 14:10:24
6楼
谢谢楼主分享!
回复
luochongchong
2017年07月06日 18:03:25
7楼
谢谢楼主分享!
回复
天上的乌云
2017年07月07日 09:07:41
8楼
管道焊接还真有技术含量啊
回复
luochongchong
2017年07月07日 09:48:37
9楼
感谢楼主分享
回复
zhangchi2007
2017年07月08日 23:58:00
10楼
感谢楼主分享,好文章。
回复
小小菲菲
2017年07月09日 09:21:40
11楼
谢谢楼主分享的好资料
回复

相关推荐

APP内打开