技术措施和实用供热空调手册上都是对防烟楼梯间加压前室不送风,但防火规范上是对楼梯间及其前室应设防烟设施,到底对防烟楼梯间前室正压送风吗?
技术措施和实用供热空调手册上都是对防烟楼梯间加压前室不送风,但防火规范上是对楼梯间及其前室应设防烟设施,到底对防烟楼梯间前室正压送风吗?
2楼
新GB50016-2014及消防局的相关文件(具体文号记不清了)说明,防烟楼梯间加压送风,其前室可不加压送风;但防烟楼梯间加压送风,其合用前室应加压送风。不同的防烟组合,其风速取值宜取不同,注意楼梯间与前室压力高低搭配。注意技术措施及暖通手册只能作为设计参考,不能作为设计依据。
回复
3楼
lsy207207 发表于 2017-7-5 22:18 新GB50016-2014及消防局的相关文件(具体文号记不清了)说明,防烟楼梯间加压送风,其前室可不加压送风;但 …谢高手指导
回复
4楼
lsy207207 发表于 2017-7-5 22:18 新GB50016-2014及消防局的相关文件(具体文号记不清了)说明,防烟楼梯间加压送风,其前室可不加压送风;但 …说得有道理
回复
5楼
可通过LF32或者LFM108压差变送器检测正压送风楼梯和电梯前室的气体流量,结合LFM7003风控制系统完成环境气体流量的规范控制。
回复
6楼
前来学习了
回复