防烟楼梯间及其前室正压送风问题
小辉2015
小辉2015 Lv.2
2017年07月05日 17:47:13
来自于通风排烟
只看楼主

技术措施和实用供热空调手册上都是对防烟楼梯间加压前室不送风,但防火规范上是对楼梯间及其前室应设防烟设施,到底对防烟楼梯间前室正压送风吗?

技术措施和实用供热空调手册上都是对防烟楼梯间加压前室不送风,但防火规范上是对楼梯间及其前室应设防烟设施,到底对防烟楼梯间前室正压送风吗?

360反馈意见截图16290621538767.png

免费打赏
lsy207207
2017年07月05日 22:18:11
2楼
新GB50016-2014及消防局的相关文件(具体文号记不清了)说明,防烟楼梯间加压送风,其前室可不加压送风;但防烟楼梯间加压送风,其合用前室应加压送风。不同的防烟组合,其风速取值宜取不同,注意楼梯间与前室压力高低搭配。注意技术措施及暖通手册只能作为设计参考,不能作为设计依据。
回复
小辉2015
2017年07月06日 18:09:58
3楼
lsy207207 发表于 2017-7-5 22:18 新GB50016-2014及消防局的相关文件(具体文号记不清了)说明,防烟楼梯间加压送风,其前室可不加压送风;但 …谢高手指导
回复
小虎爸
2017年07月06日 20:30:20
4楼
lsy207207 发表于 2017-7-5 22:18 新GB50016-2014及消防局的相关文件(具体文号记不清了)说明,防烟楼梯间加压送风,其前室可不加压送风;但 …说得有道理
回复
压差开关
2017年08月28日 13:30:36
5楼
可通过LF32或者LFM108压差变送器检测正压送风楼梯和电梯前室的气体流量,结合LFM7003风控制系统完成环境气体流量的规范控制。
回复
需要中文
2017年08月29日 11:25:04
6楼
前来学习了
回复

相关推荐

APP内打开