框架结构梁配筋计算结果出现很多构造配筋梁怎么办?
karnny
karnny Lv.2
2017年07月05日 21:05:07
只看楼主

楼主6月刚毕业的应届生,昨天回去之前实习的设计院报道了。今天给了个小房子我做,4层占地70多平米。按照建筑定的9个柱位,用了400*400柱子,200*500框梁,200*400次梁。建模分析后,很多梁配筋计算结果都是构造配筋,特别是3、4层,构造配筋的梁很多。我是不是梁用大了?我应该怎么调模型?

2017年07月05日 22:53:50
2楼
几个比值也没有,怎么判断你的构建尺寸是否经济?光看配筋率不能说明什么……
回复
天柱
2017年07月06日 07:04:55
3楼
荷载、地震设防烈度
回复
叮小当爱小铃铛
2017年07月06日 08:22:04
5楼
你做结构布置的时候,把建筑的删了。建筑那个布置,严重影响你的判断。
回复
蔡昌辉
2017年07月06日 08:55:14
6楼
按你这个柱网,估计就4米5左右,如果6度区的话,框架梁可以调到400,次梁可以200*300甚至200*250(局部),柱子也可以适当小点。
回复