设定出水11度,能到10度,但是回水什么时候都相差5、6度,一旦停机不到5分钟,出水温度马上拉跟回水一样高,半夜测试负载负载78%,这是什么情况造成的?水压会不会是个原因?用的BA系统控制,冷冻泵变频一直是满频状态。从没降低过。
设定出水11度,能到10度,但是回水什么时候都相差5、6度,一旦停机不到5分钟,出水温度马上拉跟回水一样高,半夜测试负载负载78%,这是什么情况造成的?水压会不会是个原因?用的BA系统控制,冷冻泵变频一直是满频状态。从没降低过。
2楼
进水跟出水差5度是正常的,机组停机后主机不制冷了,回水经过机组不就到出水了吗,出水温度就很快升高了
正常运行主机很少会停止的,除非负荷太小了,小于主机的最低负荷
回复
3楼
出水温度为什么设得这么高?负荷是怎么测的?流量与温差的乘积,还是?尽量说详细点,不然不好判断
回复
4楼
我想知道出水和回水的压差对吗?
回复
5楼
没看出来啥毛病
回复
6楼
朱朱 发表于 2017-7-7 10:01 我想知道出水和回水的压差对吗?压差对不对看不出来的,电动两通阀开关状态数量不知道的情况下,是没法判断的
回复