压差旁通阀可以这样加不?
shishipingzhu
2007年11月27日 09:44:37
来自于中央空调
只看楼主

一般的系统,压差旁通阀(是叫这个名字吧),是装在供回水主管上的,或者装在分集水器之间,可是我上次看到一个系统图,是如下图的样子,大家看可以这样不?给个解释,谢谢~

一般的系统,压差旁通阀(是叫这个名字吧),是装在供回水主管上的,或者装在分集水器之间,可是我上次看到一个系统图,是如下图的样子,大家看可以这样不?给个解释,谢谢~

1196127885549.jpg

免费打赏
lichanghe1982
2007年12月01日 14:47:11
2楼
截个全图看下吧
回复
chinalnkydlzc
2007年12月03日 10:25:49
3楼
控制点的位置就不能对!控制的压差是何处的压差?
回复
shgylq
2007年12月09日 14:20:59
4楼
不对吧,压差旁通伐一头连接在出水主管上另一头接在回水主官管上
回复
wjm0571
2007年12月09日 21:45:54
5楼
上图是对的,旁通阀的左边接在冷水机出水管(即相当于分水器上),右边接在回水管上。一般旁通阀采用压差控制的电动比例调节阀
回复
wgj1207
2007年12月10日 15:56:02
6楼
可以这样加的,这也是加到了供水主管和回水主管之间。
回复
wenzhen001
2007年12月10日 16:38:03
7楼

可以
回复
magicxiong
2007年12月10日 17:05:24
8楼
对啊,这样相当于在水机出水管和回水管之间,能达到调节压差的作用
是可以的
回复
lihe134
2007年12月11日 08:42:13
9楼
流量方面容易误导人啊
回复
ys555250
2007年12月11日 11:29:25
10楼
可以的 这样可以调节流量 如果用户不需要制冷机所产生的全部冷量 多余的冷冻水就可以回去 达到节能的目的
回复
zys0000
2007年12月11日 13:00:08
11楼
这样画图让人容易产生误解,多大尺寸的压差旁通阀啊?同主管一样?
回复

相关推荐