一般的系统,压差旁通阀(是叫这个名字吧),是装在供回水主管上的,或者装在分集水器之间,可是我上次看到一个系统图,是如下图的样子,大家看可以这样不?给个解释,谢谢~
一般的系统,压差旁通阀(是叫这个名字吧),是装在供回水主管上的,或者装在分集水器之间,可是我上次看到一个系统图,是如下图的样子,大家看可以这样不?给个解释,谢谢~
2楼
截个全图看下吧
回复
3楼
控制点的位置就不能对!控制的压差是何处的压差?
回复
4楼
不对吧,压差旁通伐一头连接在出水主管上另一头接在回水主官管上
回复
5楼
上图是对的,旁通阀的左边接在冷水机出水管(即相当于分水器上),右边接在回水管上。一般旁通阀采用压差控制的电动比例调节阀
回复
6楼
可以这样加的,这也是加到了供水主管和回水主管之间。
回复
7楼
可以
回复
8楼
对啊,这样相当于在水机出水管和回水管之间,能达到调节压差的作用
是可以的
回复
9楼
流量方面容易误导人啊
回复
10楼
可以的 这样可以调节流量 如果用户不需要制冷机所产生的全部冷量 多余的冷冻水就可以回去 达到节能的目的
回复
11楼
这样画图让人容易产生误解,多大尺寸的压差旁通阀啊?同主管一样?
回复