今天我们结构室组织学习的时候老总说只要满足最小配筋率即使钢筋没配够地震来了梁也不会断。这说法对吗?
今天我们结构室组织学习的时候老总说只要满足最小配筋率即使钢筋没配够地震来了梁也不会断。这说法对吗?
2楼
不会突然断裂!!
回复
3楼
相当不严谨的说法,听起来有点最小配筋率是跟地震构造有关的意思
回复
4楼
不错不错的资料.学习了
回复
5楼
是先钢筋屈服,然后梁裂缝增大,最后在钢筋断掉。上述说法不准确,但问题在于不是梁断不断,而是是否出现裂缝。
回复
6楼
谢谢楼主分享!
回复
7楼
梁断不断和能不能用不是一回事
回复