抗震设计的剪力墙结构的墙肢可以出现小偏心受拉吗
结构生活
结构生活 Lv.14
2017年07月09日 15:06:34
只看楼主

如题;《高规》7.2.4条,《抗规》6.2.7.3条中都说了“双肢抗震墙中,墙肢不宜出现小偏心受拉;当任一墙肢出现.....”,规范的意思是抗震设计的双肢墙中不宜出现小偏心受拉,其它墙肢出现偏心受拉的时候,可以按规范要求进行加强措施?是这个意思吗?

如题;《高规》7.2.4条,《抗规》6.2.7.3条中都说了“双肢抗震墙中,墙肢不宜出现小偏心受拉;当任一墙肢出现.....”,规范的意思是抗震设计的双肢墙中不宜出现小偏心受拉,其它墙肢出现偏心受拉的时候,可以按规范要求进行加强措施?是这个意思吗?
免费打赏
icywindc
2017年07月09日 20:52:25
2楼
为啥你头像莫名的喜感
回复
结构生活
2017年07月10日 08:22:22
3楼
icywindc 发表于 2017-7-9 20:52 为啥你头像莫名的喜感谢谢你啊:lol
回复
icywindc
2017年07月15日 21:06:03
5楼
结构生活 发表于 2017-7-10 08:22 谢谢你啊因为小偏心受拉的剪力墙抗震不好 但是他会通过连梁把剪力传递给另一片长的剪力墙,所有这长墙的剪力要放大
回复
nyist508
2017年07月16日 10:44:38
6楼

不错不错可以的资料。谢谢
回复
结构生活
2017年07月16日 13:59:18
7楼
icywindc 发表于 2017-7-15 21:06 因为小偏心受拉的剪力墙抗震不好 但是他会通过连梁把剪力传递给另一片长的剪力墙,所有这长墙的剪力要放 …你的意思也就是可以出现小偏心受拉,只不过弯矩和剪力要放大,对吗