消防水池可以露天设计么
qq_1434414053942
2017年07月10日 17:10:42
只看楼主

最近做个粮库的室外泵房水池,原有的消防水池是露天设计的,因为修路拆除了。 现在重新设计,是否还可以按照原有图纸做露天的消防水池? 业主嫌地下泵房费用太高。不知道现在规范有没有要求。

最近做个粮库的室外泵房水池,原有的消防水池是露天设计的,因为修路拆除了。
现在重新设计,是否还可以按照原有图纸做露天的消防水池?
业主嫌地下泵房费用太高。不知道现在规范有没有要求。

免费打赏
lichangan1000
2017年07月11日 09:45:40
2楼
规范:满足水量和水质。不得结冰,变质。
露天,是否会冻,日晒,水质会变坏。
解决这个问题就OK
回复
qq_1434414053942
2017年07月11日 09:49:47
3楼
lichangan1000 发表于 2017-7-11 09:45 规范:满足水量和水质。不得结冰,变质。露天,是否会冻,日晒,水质会变坏。解决这个问题就OK露天肯定会冻、日晒水质肯定变。所以不可以设置喽。可之前的就是半地上露天的啊
回复
huangzhimin
2017年07月11日 14:12:35
4楼
1、消防水池设计应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第4.3节消防水池相关规定;
2、近几年有关消防系统的设计规范及标准不断在修编和更新,新的代替旧的,先进代替落后,今天代替过去,未来代替今天,科学发展只会越来越好。
回复
hnxiejy
2017年07月27日 16:23:21
5楼
消防水池设计应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第4.3节消防水池相关规定;不结冰地区可以露天设置
回复

相关推荐

APP内打开