根据建筑设计防火规范2014规定,消防用电包括疏散照明和疏散指示标志,电井的备用照明并不属于消防负荷。但是我们电井照明供电都是从楼层应急照明箱引过来,这个算不算违反建筑设计防火规范2014第10.1.9条,“按一、二级负荷供电的消防设备。其配电箱应独立设置”? 另建筑设计防火规范第10.1.10.3条“消防配电线路与其他非消防配电线路合用电井时,消防配电线路应采用矿物绝缘电缆。”,如果上述问题中把电井照明当成消防负荷处理,是不是这里的电井照明分支线路也要用矿物绝缘电缆?
根据建筑设计防火规范2014规定,消防用电包括疏散照明和疏散指示标志,电井的备用照明并不属于消防负荷。但是我们电井照明供电都是从楼层应急照明箱引过来,这个算不算违反建筑设计防火规范2014第10.1.9条,“按一、二级负荷供电的消防设备。其配电箱应独立设置”?
另建筑设计防火规范第10.1.10.3条“消防配电线路与其他非消防配电线路合用电井时,消防配电线路应采用矿物绝缘电缆。”,如果上述问题中把电井照明当成消防负荷处理,是不是这里的电井照明分支线路也要用矿物绝缘电缆?
电气小白初来乍到,还望各位前辈不吝赐教!!谢谢各位大神
13楼
6#楼正解 没错
回复
14楼
学习了。。。。。。。。。。。
回复
15楼
学习学习了
回复
16楼
都这么做 审图没提过
回复
17楼
顶一下,虽然是路过。。。
回复
18楼
一起学习一下看看
回复
19楼
电井的照明属于消防负荷,其电源引自各层的电井内的应急照明箱,出线穿金属管引至灯具,已满足规范要求。
回复
20楼
学习中,路过
回复
21楼
电井照明属于消防负荷没有异议了,那第二个问题呢,电井照明需不需要矿物绝缘电缆?
回复
22楼
yeeha21 发表于 2017-7-20 08:30 电井照明属于消防负荷没有异议了,那第二个问题呢,电井照明需不需要矿物绝缘电缆?电井照明一般都是穿管暗敷,可以不用矿物绝缘吧