关于电井照明配线的讨论
烈焰福仔
2017年07月11日 17:19:52
只看楼主

根据建筑设计防火规范2014规定,消防用电包括疏散照明和疏散指示标志,电井的备用照明并不属于消防负荷。但是我们电井照明供电都是从楼层应急照明箱引过来,这个算不算违反建筑设计防火规范2014第10.1.9条,“按一、二级负荷供电的消防设备。其配电箱应独立设置”? 另建筑设计防火规范第10.1.10.3条“消防配电线路与其他非消防配电线路合用电井时,消防配电线路应采用矿物绝缘电缆。”,如果上述问题中把电井照明当成消防负荷处理,是不是这里的电井照明分支线路也要用矿物绝缘电缆?

根据建筑设计防火规范2014规定,消防用电包括疏散照明和疏散指示标志,电井的备用照明并不属于消防负荷。但是我们电井照明供电都是从楼层应急照明箱引过来,这个算不算违反建筑设计防火规范2014第10.1.9条,“按一、二级负荷供电的消防设备。其配电箱应独立设置”?
另建筑设计防火规范第10.1.10.3条“消防配电线路与其他非消防配电线路合用电井时,消防配电线路应采用矿物绝缘电缆。”,如果上述问题中把电井照明当成消防负荷处理,是不是这里的电井照明分支线路也要用矿物绝缘电缆?
电气小白初来乍到,还望各位前辈不吝赐教!!谢谢各位大神
免费打赏
co1486373762249
2017年07月20日 09:21:12
23楼
不错,看不懂
回复
洛学
2017年07月20日 09:36:34
24楼
GB50034-2013 2.0.19 应急照明包括疏散照明 安全照明 备用照明。
疏散照明定义是用于确保疏散通道被有效地辨识和使用的应急照明。
备用照明是用于确保正常活动继续活暂时继续进行的应急照明。
不是所有的应急照明都属于消防负荷,
疏散照明是铁定的消防负荷,
电井备用照明不属于消防负荷,
消防控制室的备用照明属于消防负荷。
要区分开
回复
洛学
2017年07月20日 09:37:55
25楼
电井备用照明引自疏散照明,与规范不合,但是一般审图都不提
如果提的话,那就要改
回复
tianshaoyi
2017年07月20日 16:24:01
26楼
我认为,配电室照明,电井照明所服务的场所、范围、设备都跟消防有关,因而必须按消防电源对待。如果按普通电源对待,没有备用,一旦发生火灾,消防设备须要照明时,电源没保障甚至切断非消防电源(火灾时应该切除非消防电源),怎么行?
回复
tianshaoyi
2017年07月20日 16:57:02
27楼
是否采用矿物绝缘电缆?没必要,电井照明一般采用无卤低烟阻燃耐火导线暗配,根本不用电缆。
回复
andyxue2014
2017年07月21日 16:40:30
28楼
厉害~~~学习了~~~
回复
华炳
2017年07月24日 12:20:12
29楼
学习一下。
回复
cnhanhan
2017年07月26日 08:57:35
30楼
vectorqq 发表于 2017-7-12 21:25 电井的照明指示照明的一条回路而已,从应急电源中取当然没问题啊,不矛盾啊严格点说,电井照明可以再应急照明箱里取电,很多设计楼层只有应急照明箱取电,但是不属于消防的电源应使用分励脱扣器联动火灾报警,电井照明不属消防照明