如何避免施工时把负筋踩得乱七八糟?
zhifu.yu
zhifu.yu Lv.2
2007年11月27日 13:10:07
来自于建筑施工
只看楼主

先说明一下,没有做垫块施工时候是用小车把砼拉进去的,发现小车过的地方负筋都七零八落,基本踩下去了,原来向下的钩都水平甚至向上,通长的负筋也踩得两头向上翘。虽然手工拉上来,但是作用不大,板负筋的计算高度得不到保证。另外在梁跨中的地方,负筋(架立筋)都向下弯,造成梁跨中两边板的负筋也跟着下沉..不知道板的负筋是否可以通过做垫块解决?如果做垫块高度也要85mm (120mm-15mm-10mm*2)

先说明一下,没有做垫块
施工时候是用小车把砼拉进去的,发现小车过的地方负筋都七零八落,基本踩下去了,原来向下的钩都水平甚至向上,通长的负筋也踩得两头向上翘。虽然手工拉上来,但是作用不大,板负筋的计算高度得不到保证。
另外在梁跨中的地方,负筋(架立筋)都向下弯,造成梁跨中两边板的负筋也跟着下沉..

不知道板的负筋是否可以通过做垫块解决?如果做垫块高度也要85mm (120mm-15mm-10mm*2)
梁跨中负筋下沉不知道是不是因为箍筋没有做135°的弯钩,负筋就向下滑?
有望各位前辈指点,谢谢..
免费打赏
zyyjmxp
2008年03月21日 10:51:43
32楼
可以加铁马镫,每隔间距1.0米设 一道,按梅花形布置,运输上面铺脚手板,容两辆小车通过,如果通道较长,可用脚手杆搭建临时栏杆,混凝土浇筑时钢筋工及时把踩下去的钢筋拉上来。
回复
adolf0625
2008年03月22日 10:15:37
33楼
我这里是泵送的,情况要稍微好一点,主要是施工人员踩踏影响
踩得圆钢基本不在该在得位置了,但是螺纹钢要好得多
回复
海阔天空0
2008年03月23日 14:30:01
34楼
这是施工组织与管理的问题。都在用商品混凝土了,还出现这样的状况不应该——如果地方限制,应考虑为推车搭桥,不允许车人直接踩踏的,人员行走应走梁......
回复
flyhehu
2008年03月24日 01:07:20
35楼

这种情况下不采取措施什么钢筋都没用,3楼的方法不错,还要钢筋工随时加固补救
回复