单层(11米)的厂房,屋顶设消防水箱,要设置增压稳压设备吗?
单层(11米)的厂房,屋顶设消防水箱,要设置增压稳压设备吗?
2楼
厂区设有加工车间和办公楼、锅炉房。 厂房内设有喷淋系统和消防栓系统; 办公楼是两层约12米。厂区还设有消防水池和水泵房,有专门的消防泵和喷淋泵。水源是自备水源,厂区周围没有接市政管网。
我个人认为消火栓系统不用设增压稳压设备;喷淋系统(采用的湿式系统)如不满足最不利点的压力时,可以设增压稳压设备。
回复
3楼
消火栓到水箱高差满足7或10米水压要求就不用增压稳压设备了
喷淋怎么都不满足0.1MPa,肯定要设
回复