设置了弹性板6,计算位移角时是不是就不能强制刚性楼板假定来计算?
飞机头
Lv.3
2017年07月12日 18:02:23
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
请教各位大神,审查要求我不能按强制刚性楼板假定来计算位移角,模型是高层,户内的有小部分楼板设置了弹性板6,其余是普通楼板,计算位移角时是不是就不能强制刚性楼板假定来计算?是不是这样的?
请教各位大神,审查要求我不能按强制刚性楼板假定来计算位移角,模型是高层,户内的有小部分楼板设置了弹性板6,其余是普通楼板,计算位移角时是不是就不能强制刚性楼板假定来计算?是不是这样的?
免费打赏
blessing
2017年07月14日 14:35:57
3楼
按照刚性楼板来计算位移角啊。弹性板设置是为了计算配筋。
回复
mokatsch
2017年07月14日 15:14:34
4楼
位移角本来就是已刚性板为假定的。按弹性板假的来考虑位移角,应该采用多种有限元软件去分析综合考虑
回复
张工0
2017年07月15日 15:39:21
5楼
谢谢分享 学习
回复
bark_crystal
2017年07月17日 09:39:04
6楼
学习了~~~~
回复
北京院小李飞刀
2017年07月17日 09:43:52
7楼
本帖最后由 北京院小李飞刀 于 2017-7-17 09:48 编辑
不一定非要强制刚性楼板假的,规范也没这样规定。