本帖最后由 crab1900 于 2017-7-12 23:59 编辑 情况是这样的,房子是1999年修建的砖混结构楼,预制板楼板,装修时电工为走灯线,板底跨中切了横槽,深度1.5厘米左右。楼板为3.3x0.5米4孔预制板,查图集得知应该是6根5mm冷拉钢丝配筋。最严重的一块板切断两根钢筋。 现已经做粘贴碳纤维加固。对于加固措施,不同的结构工程师有不同的见解。有的说加固之后不但可以恢复承载力,而且还变得更强。有的说能保正常使用的安全,但是遇到地震肯定从切缝断裂。还有的说,加固只是心理作用,起不到什么作用。谁说的对?哪里可以找到相关理论依据呢?
情况是这样的,房子是1999年修建的砖混结构楼,预制板楼板,装修时电工为走灯线,板底跨中切了横槽,深度1.5厘米左右。楼板为3.3x0.5米4孔预制板,查图集得知应该是6根5mm冷拉钢丝配筋。最严重的一块板切断两根钢筋。