补风口如上图所示,位置是地下一层,竖井开到地面以上进行补风。问题:1.这样的风口应该是常开的吧?2.这种风口有什么特殊的要求么?为什么它没有防火阀之类的?3.最重要的,能不能用它兼做新风竖井?新风机会把消防联动做好。设计院设计时没有给地下室设置新风系统,此区域为餐厅,2000平方中间有大概600平方为下沉式广场,广场侧面留有新风口,但是客户觉得应该留个新风口给较远的一个餐厅,这些餐厅都是敞开的。没有新风井,从地下广场引又太远。
补风口如上图所示,位置是地下一层,竖井开到地面以上进行补风。
问题:
1.这样的风口应该是常开的吧?
2.这种风口有什么特殊的要求么?为什么它没有防火阀之类的?
3.最重要的,能不能用它兼做新风竖井?新风机会把消防联动做好。
设计院设计时没有给地下室设置新风系统,此区域为餐厅,2000平方中间有大概600平方为下沉式广场,广场侧面留有新风口,但是客户觉得应该留个新风口给较远的一个餐厅,这些餐厅都是敞开的。没有新风井,从地下广场引又太远。
![补风口.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
1.这样的风口应该是常开的吧? 答:对周边环境若没有影响,可以常开。
2.这种风口有什么特殊的要求么?答:满足防水、防爆等要求。
为什么它没有防火阀之类的?答:属于补风口,位置决定是否设置防火阀之类设备。
3.最重要的,能不能用它兼做新风竖井?新风机会把消防联动做好。答:可以。
回复
3楼
路过看看,学习一下
回复
4楼
问题1、这个补风口是常开的。
问题2、向上面说的那样,满足防水、防暴等要求。要不要设防火阀,看看新建规防火阀设置要求吧。
问题3、可以当作新风竖井,补风和新风共用。
回复
5楼
风尘缘7 发表于 2017-7-19 11:49 问题1、这个补风口是常开的。问题2、向上面说的那样,满足防水、防暴等要求。要不要设防火阀,看看新建规 …感谢,但是新规上没有找到详细的关于防火阀的解释。我感觉要设,理由是280℃可以关断。回头会再找一下详细的条例发上来。感谢回复。
回复
6楼
蓝天飞翔 发表于 2017-7-14 20:47 1.这样的风口应该是常开的吧? 答:对周边环境若没有影响,可以常开。2.这种风口有什么特殊的要求么?答: …感谢,已经帮我解答好几次了。:)
回复