1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)
2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?
请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
2楼
1.消防 栓按钮是启动消防 泵的
2,最不利点是指离供水最远的区域,或者是水泵白扬程达到最高的地方
室内消防栓规范要求是任意点,必须有2根水柱能达到
回复
3楼
nbgyhj 发表于 2017-7-14 00:09 1.消防 栓按钮是启动消防 泵的2,最不利点是指离供水最远的区域,或者是水泵白扬程达到最高的地方最不利点我知道,我是想问最不利情况是什么。之前老师给我们讲最不利时消火栓也最多同时打开8个,这个最不利情况是指什么?
回复
4楼
nbgyhj 发表于 2017-7-14 00:09 1.消防 栓按钮是启动消防 泵的2,最不利点是指离供水最远的区域,或者是水泵白扬程达到最高的地方1,消防栓按钮不能启动消防泵,这是违反规范的。务必注意
回复
5楼
首先要明白高位水箱的原理,以及消防水泵启动的原理。
规范中这样说明的:消防水箱的主要作用是供给建筑初期火灾时的消防用水水量,并保证相应的水压要求。水箱压力的高低对于扑救建筑物顶层或附近几层的火灾关系也很大,压力低可能出不了水或达不到要求的充实水柱,也不能启动自动喷水系统报警阀压力开关,影响灭火效率,为此高位消防水箱应规定其最低有效压力或者高度。
这里的概念有点模糊,说明是消防初期用的。但规范(水消规,GB50974-2014)的11.0.3中说了:消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。所以,消防初期的时间,就应该是2min。(2min的意思,水消规后面还有解释)
那2min中内,消防应该有那些东西要启动呢?消火栓系统,喷淋系统,水泡系统等等。均需要在水泵启动前达到工作状态。这样算算,一类高层住宅建筑,室内消火栓用水量30L/s,喷淋30L/s,一共是60L/s,这样算起来才7.2立方。那规范上的18是怎么来的?旧的建筑设计防火规范8.6.9条,谈到了屋面消防水池供应的时间是5~10min,这样算起来,60L/s,在5min的容积,刚好就是18。但这条在新的建筑设计防火规范中,已经删去了。
为了保证建筑防火的可靠性和安全性,结合历年来的实施情况,水消规对屋面消防水池的容积做了相应的要求,也是很有指导意义的。
至于同一根立管上,同时出动三股,水消规也没提到,但这三股是怎么来的?本层着火了,无法在本层内找到消火栓,于是需要楼上,楼下同时出动一股消火栓,去到本层找到消火栓,故才有三股消火栓的说法。
回复
6楼
fetal_love 发表于 2017-7-17 11:30 首先要明白高位水箱的原理,以及消防水泵启动的原理。规范中这样说明的:消防水箱的主要作用是供给建筑初 …谢谢解答!
回复
7楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014
13.1.4 消防水泵调试应符合下列要求:
1 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动;
2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行;
3 消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求;
4 消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%;当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。
这里规定了二程启泵方式:自动直接启动或手动直接启动,而《火规》明确规定控制设计要求:
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
4.3 消火栓系统的联动控制设计
4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
4.3.2 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
回复
8楼
消防方面的还是看规范,不要听别人说。一般的消火栓临时高压系统,需要设置消防水箱。主要作用是稳压,保证管网平时的压力,补允管网平时的漏损。消防水箱的容积,现在的规范已经去掉了10min流量这个说法。但据专家说,发生火灾的建筑,有消防水箱的比没有的好,能控制火势。所以,新规中,消防水箱的容积变大了。
现在消火栓按钮只是报警,不再启泵。
消火栓设置,永远是同层任何位置有两股水柱。
回复