请教下面图片中标注为红色的部分是否应乘以启动电流倍数?提前谢谢您的回复。
请教下面图片中标注为红色的部分是否应乘以启动电流倍数?提前谢谢您的回复。
14楼
tzl1tzl 发表于 2017-7-19 16:16 因为是配电线路总的熔断器选择,当然要电动机的电流和其他配电线路的计算电流相加,考虑到负荷的同时性,所 … 谢谢您的回复。在下不理解的是电动机的额定电流不乘以启动电流倍数,为什么这个公式要将电流分成两部分,而不是直接给出一个计算电流呢?期待您的再次回复。
回复
15楼
smartspring 发表于 2017-7-20 08:51 谢谢您的回复。在下不理解的是电动机的额定电流不乘以启动电流倍数,为什么这个公式要将电流分成两部 …如果是采用电动机启动电流,那么这个公式前面的倍数Kr不就多余了吗,为何分为两部分:因为这条线路上不止一台电动机,还有其他非冲击电流大的负载,所以这个倍数就与电动机额定电流与其他电流的比值有关了,假设这条电路上没有其他负载,那么这个倍数Kr就是熔断器能够承担电动机启动电流的数值了。
回复
16楼
tzl1tzl 发表于 2017-7-20 09:15 如果是采用电动机启动电流,那么这个公式前面的倍数Kr不就多余了吗,为何分为两部分:因为这条线路上不止 …真心谢谢您的回复。明白了。麻烦您有时间帮看看在下的其他帖子(在下提的问题很多都没有得到解决)。期待您的再次回复。顺祝您工作生活愉快。
回复