地面上有重物的情况下,电地暖的地面要不要做强化处理?
qq_1500130838431
2017年07月16日 07:13:16
来自于采暖供热
只看楼主

老师你好,我的地下室在地下一层(还有地下二层),我想铺设电地暖后做工具房使用。但电地暖的水泥层不能超过5CM厚,否则影响传热,而工具房又要摆放300公斤左右的台锯,我想问一下,5CM厚的水泥层能不能承受住重物的压强,保护电缆不受损坏?

老师你好,我的地下室在地下一层(还有地下二层),我想铺设电地暖后做工具房使用。但电地暖的水泥层不能超过5CM厚,否则影响传热,而工具房又要摆放300公斤左右的台锯,我想问一下,5CM厚的水泥层能不能承受住重物的压强,保护电缆不受损坏?
免费打赏
北方的一匹狼20
2017年07月28日 22:13:50
2楼
您好!根据您的情况这样会对电缆造成一定的影响的,1、您在设计的时候先将台锯的位置设定出来,然后台锯的位置不做供暖,其他的地方做好电采暖为宜;2、您也可以将电采暖设计到墙面上,这样能够保证整体加热效果并且不会对于物品造成任何的损坏。再有问题可以直接与我联系,请关注我。。。。。。
回复