散热器不热求教
yzh0142
yzh0142 Lv.7
2007年11月27日 15:04:55
来自于采暖供热
只看楼主

请教,平房采暖系统,共7、8户,为新建上供下回同程式机械循环系统。供回水干管及支管都热,但暖气片不热。求教原因,及如何处理 ?

请教,平房采暖系统,共7、8户,为新建上供下回同程式机械循环系统。供回水干管及支管都热,但暖气片不热。求教原因,及如何处理 ?
免费打赏
f_jg2003
2007年11月27日 18:15:35
2楼
上供下回支管热散热器怎么可能不热,怎么接法?高点排气阀好使吗?
回复
yangliying029
2007年11月28日 10:28:53
3楼
暖气片支管的坡度安装有问题!
回复
lygsh67
2007年11月28日 16:51:11
4楼
同意三楼
回复
ljp-0923
2007年11月28日 17:09:06
5楼
是全部暖气片都不热,还是个别的不热呀?
回复
the3rday
2007年11月28日 20:41:06
6楼
"暖气片支管的坡度安装有问题!"

为什么?

明白的老兄讲讲,小弟还没明白
回复
hjtl
2007年12月02日 20:06:35
7楼

暖气片堵塞
主管路排风不好
暖气片支管(给水/回水)反坡
暖气片支管阀门没有开启
回复
kfy4544
2007年12月03日 10:29:18
8楼
同意七楼
暖气片堵塞
主管路排风不好
暖气片支管(给水/回水)反坡
暖气片支管阀门没有开启
该说得都说了,查一下吧
回复
wltzhch007
2007年12月04日 09:20:02
9楼
同意七楼
暖气片堵塞
主管路排风不好
暖气片支管(给水/回水)反坡
暖气片支管阀门没有开启
该说得都说了,查一下吧
回复

相关推荐