请教,平房采暖系统,共7、8户,为新建上供下回同程式机械循环系统。供回水干管及支管都热,但暖气片不热。求教原因,及如何处理 ?
请教,平房采暖系统,共7、8户,为新建上供下回同程式机械循环系统。供回水干管及支管都热,但暖气片不热。求教原因,及如何处理 ?
2楼
上供下回支管热散热器怎么可能不热,怎么接法?高点排气阀好使吗?
回复
3楼
暖气片支管的坡度安装有问题!
回复
4楼
同意三楼
回复
5楼
是全部暖气片都不热,还是个别的不热呀?
回复
6楼
"暖气片支管的坡度安装有问题!"
为什么?
明白的老兄讲讲,小弟还没明白
回复
7楼
暖气片堵塞
主管路排风不好
暖气片支管(给水/回水)反坡
暖气片支管阀门没有开启
回复
8楼
同意七楼
暖气片堵塞
主管路排风不好
暖气片支管(给水/回水)反坡
暖气片支管阀门没有开启
该说得都说了,查一下吧
回复
9楼
同意七楼
暖气片堵塞
主管路排风不好
暖气片支管(给水/回水)反坡
暖气片支管阀门没有开启
该说得都说了,查一下吧
回复