规范中强调:不同回路的线路,不应穿在同一根管内,我想请教各位:照明线路中,不同相的照明线路能否穿在同一根管内,比如教室中照明线路,照明线路只能控制2~3个教室,其他教室的照明和上述的照明线为不同相,他们能否穿在同一根管内.
规范中强调:不同回路的线路,不应穿在同一根管内,我想请教各位:照明线路中,不同相的照明线路能否穿在同一根管内,比如教室中照明线路,照明线路只能控制2~3个教室,其他教室的照明和上述的照明线为不同相,他们能否穿在同一根管内.
12楼
同意8楼的
回复
13楼
我想“(4)同类照明的几个回路,但管内绝缘导线的根数不应多于8根。”
最好不要这样做,因为”同类照明“的照明通常是在分几路空开回路控制
(每路灯不超25PCS),光源.灯具一样。但如果其中有几路灯不使用,会
不会造成三相不平衡有涡留现象,尤其是用铁管布线。
在检修时,造成大面积停电。排查故障有难度。
在使用中,如果其中一个回路坏了(如短路)可能会影响其他几路电的使
用。
所以我在设计及施工中都不此方法。
回复
14楼
不同意老兄的看法。规范规定同类照明的几个回路是可以共管的!再者,你说的三相不平衡现象在实际使用时局部回路是无法避免的。这一点设计上只能在理想的范围内做做调整。而且就算发生,也没有多大影响。而且老兄说检修时会造成大面积停电---好像不太可能啊。除非你用三极开关控制。
回复
15楼
你说的不同相也就是不同回路。同意8楼看法。只要不多于8根,我看可以。我也是这么做的!
回复