照明线路中,不同相的照明线路能否穿在同一根管中
whx15
whx15 Lv.2
2004年12月23日 18:56:58
来自于照明工程
只看楼主

规范中强调:不同回路的线路,不应穿在同一根管内,我想请教各位:照明线路中,不同相的照明线路能否穿在同一根管内,比如教室中照明线路,照明线路只能控制2~3个教室,其他教室的照明和上述的照明线为不同相,他们能否穿在同一根管内.

规范中强调:不同回路的线路,不应穿在同一根管内,我想请教各位:照明线路中,不同相的照明线路能否穿在同一根管内,比如教室中照明线路,照明线路只能控制2~3个教室,其他教室的照明和上述的照明线为不同相,他们能否穿在同一根管内.
免费打赏
蓉儿
2004年12月27日 11:04:54
12楼
同意8楼的
回复
qhdhdx
2004年12月27日 18:48:47
13楼
我想“(4)同类照明的几个回路,但管内绝缘导线的根数不应多于8根。”
最好不要这样做,因为”同类照明“的照明通常是在分几路空开回路控制
(每路灯不超25PCS),光源.灯具一样。但如果其中有几路灯不使用,会
不会造成三相不平衡有涡留现象,尤其是用铁管布线。
在检修时,造成大面积停电。排查故障有难度。
在使用中,如果其中一个回路坏了(如短路)可能会影响其他几路电的使
用。
所以我在设计及施工中都不此方法。
回复
mc99
2004年12月27日 19:22:00
14楼

不同意老兄的看法。规范规定同类照明的几个回路是可以共管的!再者,你说的三相不平衡现象在实际使用时局部回路是无法避免的。这一点设计上只能在理想的范围内做做调整。而且就算发生,也没有多大影响。而且老兄说检修时会造成大面积停电---好像不太可能啊。除非你用三极开关控制。
回复
xiaoqiang-79
2004年12月28日 19:02:04
15楼
你说的不同相也就是不同回路。同意8楼看法。只要不多于8根,我看可以。我也是这么做的!
回复
hongwd82
2004年12月30日 00:44:51
16楼
我都是分开做的,,,
回复
hsr
2004年12月30日 14:28:54
17楼
分开做
维护和检修都方便
回复
929620
2004年12月30日 16:55:20
18楼
分开
回复
xbpjng
2005年01月07日 22:47:25
19楼
还是分开做比较安全,放心
回复
chongli07
2005年01月09日 12:40:24
20楼
??????8????????,????????????2????4??,??????????????????.????????????????,????????,????????????????????????????,??????????????,??????????.??????????????????????????????????????????.??????????????,??????????????????????????.
回复
chongli07
2005年01月09日 12:41:54
21楼
??????8????????,????????????2????4??,??????????????????.????????????????,????????,????????????????????????????,??????????????,??????????.??????????????????????????????????????????.??????????????,??????????????????????????.