规范中强调:不同回路的线路,不应穿在同一根管内,我想请教各位:照明线路中,不同相的照明线路能否穿在同一根管内,比如教室中照明线路,照明线路只能控制2~3个教室,其他教室的照明和上述的照明线为不同相,他们能否穿在同一根管内.
规范中强调:不同回路的线路,不应穿在同一根管内,我想请教各位:照明线路中,不同相的照明线路能否穿在同一根管内,比如教室中照明线路,照明线路只能控制2~3个教室,其他教室的照明和上述的照明线为不同相,他们能否穿在同一根管内.
22楼
如果说不同相不能同管穿线那么三相电机如何穿线,只要出线开关的上一级总开关是同一只就可以同管穿线,这是为了防止检修时带电引起触电事故。至于说涡流这是不会产生的,按规范金属管穿线同一回路必须穿在同一管中就是为了防止产生涡流,此时流进电流等于流出电流(相线流进零线流出或零线流进相线流出)电流的势量和等于零,就不会产生涡流。当然分开穿线也行,只是费用高了点。但象楼主说的这种情况线路远,范围大还是分开穿好。
回复
23楼
可以
回复
24楼
各地有各地的地方做法,很难统一啊。所以最好不超过8根同类
回复
25楼
分开
回复
26楼
可以
回复
27楼
回复
28楼
不同回路的导线能否共管敷设是根据发生故障的危险性和相互之间在运行和维护时的影响而决定。一般不同回路导线不能穿入同一管内。
回复
29楼
用同一个控制开关控制的三相不同回路的线可以共一条管子穿线(存在相互干扰的除外)。
不是同一个控制开关控制的三相不同回路的线不可以共一条管子穿线。
也就是说,不同回路的线能否供一条管子穿线,要看它们是不是同一控制器件同时控制其通电或断电。
例如三相四线供电的路灯;机床的电机、控制电路等电路,它们虽不是同一回路,但均由一个控制开关(或接触器)控制它们同时通电、断电,因此它们是可以共一管子穿线(存在相互干扰的线路就不能共一管子穿线)。
但是,不能同时控制它们通电、断电,而又有存在相互干扰的不同回路,就不能共一管子穿线。
这是从安全和防止由于干扰的存在造成误动作的方面考虑的。
回复
30楼
民用建筑电气设计规范
9.4.5 不同回路的线路不应穿于同一根金属管内,但下列情况可以除外:
(1)电压为50V及以下的回路。
(2)同一设备或同一联动系统设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路。
(3)同一照明花灯的几个回路。
(4)同类照明的几个回路,但管内绝缘导线的根数不应多于8根。
回复
31楼
从规范的角度讲应该分开,但从施工角度讲根据现场实际情况,也可以。
回复