规范中强调:不同回路的线路,不应穿在同一根管内,我想请教各位:照明线路中,不同相的照明线路能否穿在同一根管内,比如教室中照明线路,照明线路只能控制2~3个教室,其他教室的照明和上述的照明线为不同相,他们能否穿在同一根管内.
规范中强调:不同回路的线路,不应穿在同一根管内,我想请教各位:照明线路中,不同相的照明线路能否穿在同一根管内,比如教室中照明线路,照明线路只能控制2~3个教室,其他教室的照明和上述的照明线为不同相,他们能否穿在同一根管内.
32楼
大都是分开来做的,一般维修和检查要方便些
但是不是什么大工程的话;不分开可是节俭材料。像这种不是大工程的话不用担心会出什么问题可不分开。。。
回复
33楼
可以
回复
34楼
应该分开!
回复
35楼
向前辈们学习,俺是新手
不过尽量按协规范操作,这样安全
有时也根据实际情况自己方便施工就行
回复
36楼
一般应分开吧,9.4.5 不同回路的线路不应穿于同一根金属管内,但下列情况可以除外:
(1)电压为50V及以下的回路。
(2)同一设备或同一联动系统设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路。
(3)同一照明花灯的几个回路。
(4)同类照明的几个回路,但管内绝缘导线的根数不应多于8根。
回复
37楼
按规范不就可以了吗??应该按规范做的!!!!
回复
38楼
完全同意22楼的观点!如果说硬要将不同的回路(比如说AN BN)穿入同一管内,而N线又公共的话,一旦N线断路,势必造成用电事故;若N线不公共,又易造成接线混淆和日后维修麻烦.
回复
39楼
分开
回复
40楼
同意8楼的!!!!
回复
41楼
最好不要,回路电流不为零
回复