规范中强调:不同回路的线路,不应穿在同一根管内,我想请教各位:照明线路中,不同相的照明线路能否穿在同一根管内,比如教室中照明线路,照明线路只能控制2~3个教室,其他教室的照明和上述的照明线为不同相,他们能否穿在同一根管内.
规范中强调:不同回路的线路,不应穿在同一根管内,我想请教各位:照明线路中,不同相的照明线路能否穿在同一根管内,比如教室中照明线路,照明线路只能控制2~3个教室,其他教室的照明和上述的照明线为不同相,他们能否穿在同一根管内.
42楼
规范说的很明白了,即:同类照明的几个回路,可以共管,但根数不应多于8根.
回复
43楼
同类照明的几个回路,但管内绝缘导线的根数不应多于8根。
回复
44楼
同意所说的意见,同时学习了很多知识
回复
45楼
民用建筑电气设计规范
9.4.5 不同回路的线路不应穿于同一根金属管内,但下列情况可以除外:
(1)电压为50V及以下的回路。
(2)同一设备或同一联动系统设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路。
(3)同一照明花灯的几个回路。
(4)同类照明的几个回路,但管内绝缘导线的根数不应多于8根。
应该遵守规范!
回复
46楼
同意8楼
回复
47楼
顶8楼,根据安全起见,我一般还是分开比较保险一点
回复
48楼
以下是引用foster在2004-12-24 09:59:59.0发表的内容:
民用建筑电气设计规范
9.4.5 不同回路的线路不应穿于同一根金属管内,但下列情况可以除外:
(1)电压为50V及以下的回路。
(2)同一设备或同一联动系统设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路。
(3)同一照明花灯的几个回路。
(4)同类照明的几个回路,但管内绝缘导线的根数不应多于8根。
电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 5.3.4 条说“交流单心电缆不得单独穿入钢管内”,条文说明中提到对于交流单心电缆因电磁感应会在钢管中产生损耗。这条是不是说单相的照明回路不应单独穿于一根金属管内呢?
回复
49楼
可同穿可不同穿!
回复
50楼
同意,应按照设计规范。个人认为可以倒是可以,就是不妥。
回复
51楼
规范中规定不同回路的线路,不应穿在同一导管内,你提出的照明线路中,不同相的照明线路不能穿在同一根管中。
回复