10KV(200KVA)变压器低压侧直流电阻ao. 3.427bo 17.876co 3.420这是出现了什么问题
10KV(200KVA)变压器低压侧直流电阻
ao. 3.427
bo 17.876
co 3.420
这是出现了什么问题
2楼
接触不良
虚焊
断线
都有可能
回复
3楼
同意2楼!很明显是低压侧B相绕组故障,可能是多股并联绕组有断股、虚焊、接触不良。
回复
4楼
同意2楼
回复
5楼
是不是可以考虑一下看接线柱有没有问题!
回复
6楼
如果是在使用中的变压器,有可能是导电杆下端的紫铜片因松动接触不良烧坏了。
在厂内新产品,有可能导线焊接不好或线圈内有导线对接焊处假焊,做一个负载试验很快可以发现故原因。
回复
7楼
如果是在使用中的变压器,有可能是导电杆下端的紫铜片因松动接触不良烧坏了。
在厂内新产品,有可能导线焊接不好或线圈内有导线对接焊处假焊,做一个负载试验很快可以发现故原因。
回复
8楼
就是绕组内有脱落的原因吧,和A C相差这么多、、
回复
9楼
同意2楼!
需要吊芯检查了哦
回复
10楼