约克风冷热泵机组制热时油温过低保护,请求支援
风尘侠
风尘侠 Lv.11
2007年11月27日 16:25:50
来自于制冷技术
只看楼主

AWHC-L100机组,夏天制冷时运行工况正常,但到冬天制热时就有问题了,油温渐渐的降低,直到-11度时机组低油温保护,当时LP:3KG,HP:15KG,压缩机回气大部分结霜,油泵发冷,但不会结露水,外风机全部运转,视镜中冷媒有少许泡泡.请求有识之士给予解答!

AWHC-L100机组,夏天制冷时运行工况正常,但到冬天制热时就有问题了,油温渐渐的降低,直到-11度时机组低油温保护,当时LP:3KG,HP:15KG,压缩机回气大部分结霜,油泵发冷,但不会结露水,外风机全部运转,视镜中冷媒有少许泡泡.
请求有识之士给予解答!
免费打赏
liuwj0701
2007年12月18日 08:52:06
32楼
油是靠制冷剂来冷却的,油温太低,应该是制冷剂的温度太低,也就是多热度太低或蒸发压力太低,既然关小膨胀阀没有很明显的改变,那就是蒸发压力太低,造成蒸发压力太低的原因是什么呢?我们都知道,在冬季制热时风侧换热器是蒸发器,造成蒸发压力过低的原因可能是:
1、风侧换热太大,可适当减小风量
2、有可能是制冷剂不足,上面说道制冷剂已经加足,但视液镜中会有气泡应该是制冷剂不足,那就有可能在冷凝后的液管上有堵的可能,或干燥过滤器堵塞
3、油压与低压压差不对
4、膨胀阀冰堵,或感温饱故障
5、换热管中结垢太厚
回复
大雪漫天
2007年12月18日 11:34:47
33楼
既然做了这么多的,那就换一个试试了。反正现在又毛病了。
回复
风尘侠
2007年12月19日 08:20:20
34楼
当减少风量的时候制冷剂温度不是还更低吗?当制热的时候是不经过膨胀阀的,换热管结垢太厚那就更不会结霜
请综合思考?
回复
zhang_luck
2007年12月19日 10:23:32
35楼
看看你的油加热器!
回复
风尘侠
2007年12月19日 14:12:39
36楼
加热器正常
回复
大雪漫天
2007年12月19日 20:50:24
37楼
最终原因找到了吗?
回复
风尘侠
2007年12月20日 10:20:40
38楼
反正现在搞的很糊涂,将系统冷媒全部移出来没有发现问题稍后又补充进去了,现在油温基本维持在20度左右
回复
hyy66556655
2009年05月20日 09:18:34
39楼
我们的一台热泵静止压力8KG左右,起动后高压2.7KG低压11KG排气温度89度,不知道什么原因,请教高手