地下车库弱电平面图这里表示什么意思?
那年故乡天很晴
2017年07月19日 17:15:15
只看楼主

1.地下一层车库弱电平面图风机房这里这两个元器件表示什么意思呢 有什么作用?2.在这幅图里面 安装的都是可燃气体探测器 为什么没有安装摄像头呢?

地下一层风机房.png1.地下一层车库弱电平面图风机房这里这两个元器件表示什么意思呢 有什么作用?
2.在这幅图里面 安装的都是可燃气体探测器 为什么没有安装摄像头呢?

地下一层风机房.png

免费打赏
电气范
2017年07月20日 09:28:45
2楼
摄像头不在其他图纸里面吗
回复
悠哉悠哉悠哉
2017年07月20日 11:15:18
3楼
一氧化碳浓度探测,联锁风机启动。
回复
菜鸟小王
2017年07月20日 12:32:50
4楼
这是火灾自动报警图纸,监控不在一张图里面
回复
那年故乡天很晴
2017年07月20日 14:24:03
5楼
悠哉悠哉悠哉 发表于 2017-7-20 11:15 一氧化碳浓度探测,联锁风机启动。不好意思啊再问一下1.所以那个CO是一氧化碳浓度检测的意思吗?2.为什么要联动启动?就是因为挨的近吗?
回复
hhhjjjddd789
2017年07月20日 14:51:17
6楼
CO一氧化碳浓度探测器,联锁风机启动,风机如果要启动的话,就必须通过控制箱里的DDC控制系统来给他启动的指令或者信号。而现场的DDC控制箱一般在风机的配电箱边上,可以对应强电的图纸一起看。严格来说这张图应该命名为BA平面图,是弱电里的一部分。可燃气体探测器,属于消防的范围,可以查找消防相关的图纸,火灾自动报警平面图,等等。BA的图如果要深化设计的话,里面还有很大的文章可以做,BA远没有所想的那么简单,深化设计的BA图纸,整张图满满的都是在表达。而总包的BA只涉及到算钱的部分,所以对BA的平面很简化,钱算到,别漏项即可。