某博物馆是否设置喷淋系统讨论
ppsrui81
ppsrui81 Lv.2
2017年07月19日 22:33:52
只看楼主

目前做的一个博物馆,总建筑面积3550平米,地下二层,地上二层其中地下二层为车库和设备用房,车库建筑面积500平米,设备用房600平米;地下一层为博物馆展厅,建筑面积1000平米,首层为博物馆展厅,建筑面积900平米,二层为会议报告厅,建筑面积450平米。问题1:按照规范,任一层建筑面积大于1500或总建筑面积大于3000的展览建筑应设置自喷,我现在这个面积可否把地下二层的车库与设备用房扣除,这样就仅在地下二层车库设置自喷即可,展览部分面积没有超规范。

目前做的一个博物馆,总建筑面积3550平米,地下二层,地上二层
其中地下二层为车库和设备用房,车库建筑面积500平米,设备用房600平米;地下一层为博物馆展厅,建筑面积1000平米,首层为博物馆展厅,建筑面积900平米,二层为会议报告厅,建筑面积450平米。
问题1:按照规范,任一层建筑面积大于1500或总建筑面积大于3000的展览建筑应设置自喷,我现在这个面积可否把地下二层的车库与设备用房扣除,这样就仅在地下二层车库设置自喷即可,展览部分面积没有超规范。
问题2:如果仅仅只能扣除车库面积,那我展览建筑的面积为3050,需要上自喷,因屋顶无法放置高位消防水箱,可否把消防水箱放在二层,用稳压泵来保证不利点压力。放在二层我可以保证消火栓系统最不利点自流充水,但喷淋满足不了,但我看黄晓家的自喷手册没有要求自喷需要自流充水,不知道这么理解对不对
希望大家能给个结论最好有依据。

免费打赏
waiybin
2017年07月25日 10:50:44
2楼
展厅和藏品库房是不是可以考虑细水雾或者气体灭火?
回复
sailorshi
2017年07月27日 16:32:50
3楼
1、首先,地下一层的博物馆,防火分区面积只有500,做喷淋后方可达到1000。你算的面积是对的,可不包括车库面积和设备房面积。至于上面的两层,如果设置的防烟楼梯间,且与地下一层完全分隔开,可以考虑不做。
2、按现目前的“消规”,有要求说消防水箱必须高于用水设备,即喷头或消火栓栓口。所以,你必须与建筑商量。
回复
ppsrui81
2017年08月03日 22:46:13
4楼
sailorshi 发表于 2017-7-27 16:32 1、首先,地下一层的博物馆,防火分区面积只有500,做喷淋后方可达到1000。你算的面积是对的,可不包括车库 …消火栓规范的图示里面明确的是有效水位比最不利消火栓高,而不是水箱或者最低水位高,可否设置最高水位高出喷头即可?
回复