目前做的一个博物馆,总建筑面积3550平米,地下二层,地上二层其中地下二层为车库和设备用房,车库建筑面积500平米,设备用房600平米;地下一层为博物馆展厅,建筑面积1000平米,首层为博物馆展厅,建筑面积900平米,二层为会议报告厅,建筑面积450平米。问题1:按照规范,任一层建筑面积大于1500或总建筑面积大于3000的展览建筑应设置自喷,我现在这个面积可否把地下二层的车库与设备用房扣除,这样就仅在地下二层车库设置自喷即可,展览部分面积没有超规范。
其中地下二层为车库和设备用房,车库建筑面积500平米,设备用房600平米;地下一层为博物馆展厅,建筑面积1000平米,首层为博物馆展厅,建筑面积900平米,二层为会议报告厅,建筑面积450平米。
问题1:按照规范,任一层建筑面积大于1500或总建筑面积大于3000的展览建筑应设置自喷,我现在这个面积可否把地下二层的车库与设备用房扣除,这样就仅在地下二层车库设置自喷即可,展览部分面积没有超规范。
问题2:如果仅仅只能扣除车库面积,那我展览建筑的面积为3050,需要上自喷,因屋顶无法放置高位消防水箱,可否把消防水箱放在二层,用稳压泵来保证不利点压力。放在二层我可以保证消火栓系统最不利点自流充水,但喷淋满足不了,但我看黄晓家的自喷手册没有要求自喷需要自流充水,不知道这么理解对不对
希望大家能给个结论最好有依据。