土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷规范里所说的环境温度怎么确定?

自喷规范里所说的环境温度怎么确定?

发布于:2017-07-20 09:46:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近遇到一个钢结构的纸品仓库要设置自喷,建设地点在山东淄博,这个仓库的环境温度是大于4度还是小于4度呢?怎么确定?

自喷系统选择.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sailorshi
    sailorshi 沙发
    北方的自喷采用湿式还是干式,要看室内有没有采暖。有了采暖就跟南方没啥区别了。面且北方区域采暖是常规配置。
    2017-07-20 17:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • 孙学生
    孙学生 板凳
    本帖最后由 孙学生 于 2017-7-20 12:12 编辑 lichangan1000 发表于 2017-7-20 11:46 首先,暖通采暖不?采暖的话大于4度。基于工艺考虑,采暖可能性不大。不采暖,就看当地气候条件,冬季肯定在 …:lol:$:loveliness::P:lol 不采暖,可是怎么确定环境温度呢?就凭“北方”吗?
    2017-07-20 12:07:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某博物馆是否设置喷淋系统讨论

目前做的一个博物馆,总建筑面积3550平米,地下二层,地上二层其中地下二层为车库和设备用房,车库建筑面积500平米,设备用房600平米;地下一层为博物馆展厅,建筑面积1000平米,首层为博物馆展厅,建筑面积900平米,二层为会议报告厅,建筑面积450平米。问题1:按照规范,任一层建筑面积大于1500或总建筑面积大于3000的展览建筑应设置自喷,我现在这个面积可否把地下二层的车库与设备用房扣除,这样就仅在地下二层车库设置自喷即可,展览部分面积没有超规范。

回帖成功

经验值 +10