一类高层公共办公楼建筑防烟楼梯设置问题??
qq415949031
2017年07月21日 09:35:10
只看楼主

本帖最后由 qq415949031 于 2017-7-21 10:53 编辑 本工程为一类高层公共办公楼建筑,疏散楼梯应设置防烟楼梯间,楼梯入口应设防烟的前室、开敞式阳台或凹廊。如图中所示,本楼为何不做防烟楼梯间?

本帖最后由 qq415949031 于 2017-7-21 10:53 编辑

本工程为一类高层公共办公楼建筑,疏散楼梯应设置防烟楼梯间,楼梯入口应设防烟的前室、开敞式阳台或凹廊。如图中所示,本楼为何不做防烟楼梯间?

QQ截图20170721092552.png

免费打赏
jxx603
2017年07月21日 14:54:43
2楼
有开敞的外廊,满足自然排烟的要求,具体参见防火规划2014版
回复
jxx603
2017年07月21日 14:57:22
3楼
楼梯那必须是开敞的才可以
回复
qq415949031
2017年07月21日 15:45:59
4楼
本帖最后由 qq415949031 于 2017-7-21 15:49 编辑 jxx603 发表于 2017-7-21 14:54 有开敞的外廊,满足自然排烟的要求,具体参见防火规划2014版不对。是不是把它当室外楼梯呢??但是本楼梯又在裙楼内
回复
一竖三横
2017年07月21日 22:59:33
5楼
三种情况:

1:这个楼梯不计算在疏散之内,也就是消防时候不按疏散楼梯对待。或许这个楼梯是建筑内部个别楼层的交通联系,不是疏散使用(未见其他楼层图纸)

2:是室外疏散楼梯。本图楼梯三面有孔洞,不知道是否安装外窗, 无窗,可视为室外楼梯。

3:设计错误,过程图纸。未及修改。
回复
ziboxm
2017年07月24日 09:52:18
6楼
感谢楼主分享
回复
温故而知新
2017年07月24日 10:05:32
7楼
:handshake:handshake
回复
rongyan39
2017年07月24日 11:58:32
8楼
首先,什么是防烟楼梯间?弄清楚就可以了。其实你上面已经写的很清楚了。楼梯入口应设防烟的前室、开敞式阳台或凹廊。只要三个里面满足一个就可以了。
回复
丛林突击
2017年07月24日 22:12:27
9楼
CAD的图纸有吗?发来我看看
回复
ziboxm
2017年07月25日 09:05:26
10楼
谢谢楼主的资料
回复
qazw6789
2017年07月25日 10:10:51
11楼
谢谢楼主的资料
回复

相关推荐

APP内打开