一、设计资料

某加工厂一厂房,该厂房为单层,采用单跨双坡门式刚架,刚架跨度18m,柱高6m;共有12榀刚架,柱距6m,屋面坡度1:10;地震设防列度为6度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值0.05g。刚架平面布置见图1(a),刚架形式及几何尺寸见图1(b)。屋面及墙面板均为聚氨酯复合保温板;考虑经济、制造和安装方便,檩条和墙梁均采用冷弯薄壁卷边C型钢,间距为1.5m,钢材采用Q235钢,焊条采用E43型。


df420e5d1795d0751f471186faa66168.jpg

c846e1f3f2dca86fe01b822065f3ba0b.jpg


二、荷载计算

(一)荷载取值计算

1.屋盖永久荷载标准值(对水平投影面)

YX51-380-760型彩色压型钢板0.15KN/m2

50mm厚保温玻璃棉板0.05KN/m2

PVC铝箔及不锈钢丝网0.02KN/m2

檩条及支撑0.10KN/m2

刚架斜梁自重0.15KN/m2

悬挂设备0.20KN/m2

合计0.67KN/m2

2.屋面可变荷载标准值

屋面活荷载:按不上人屋面考虑,取为0.50KN/m2。

雪荷载:基本雪压S0=0.45KN/m2。对于单跨双坡屋面,屋面坡角

α=5°42′38″,μr=1.0,雪荷载标准值Sk=μrS0=0.45KN/m2。

取屋面活荷载与雪荷载中的较大值0.50 KN/m2,不考虑积灰荷载。

3.轻质墙面及柱自重标准值(包括柱、墙骨架等)0.50KN/m2

4.风荷载标准值

按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002附录A的规定计算。

基本风压ω0=1.05×0.45KN/m2,地面粗糙度类别为B类;风荷载高度变化系数按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的规定采用,当高度小于10m时,按10m高度处的数值采用,μz=1.0。风荷载体型系数μs:迎风面柱及屋面分别为+0.25和-1.0,背风面柱及屋面分别为+0.55和-0.65(CECS102:2002中间区)。

5.地震作用

据《全国民用建筑工程设计技术措施—结构》中第18.8.1条建议:单层门式刚架轻型房屋钢结构一般在抗震设防烈度小于等于7度的地区可不进行抗震计算。故本工程结构设计不考虑地震作用。

(二)各部分作用的荷载标准值计算

屋面:

恒荷载标准值:0.67×6=4.02KN/m

活荷载标准值:0.50×6=3.00KN/m

柱荷载:

恒荷载标准值:0.5×6×6+4.02×9=54.18KN

活荷载标准值:3.00×9=27.00KN

风荷载标准值:

迎风面:柱上qw1=0.47×6×0.25=0.71KN/m

横梁上qw2=-0.47×6×1.0=-2.82KN/m

背风面:柱上qw3=-0.47×6×0.55=-1.55KN/m

横梁上qw4=-0.47×6×0.65=-1.83KN/m

三、内力分析

考虑本工程刚架跨度较小、厂房高度较低、荷载情况及刚架加工制造方便,刚架采用等截面,梁柱选用相同截面。柱脚按铰接支承设计。采用弹性分析方法确定刚架内力。引用《钢结构设计与计算》(包头钢铁设计研究院编著,机械工业出版社)中表2-29(铰接柱脚门式刚架计算公式)计算刚架内力。

1.在恒荷载作用下

λ=l/h=18/6=3

ψ=f/h=0.9/6=0.15

k=h/s=6/9.0449=0.6634

μ=3+k+ψ(3+ψ)=3+0.6634+0.15×(3+0.15)=4.1359

HA=HE=qlλΦ/8=4.02×18×3×0.5289/8=14.35KN

MC=ql2[1-(1+ψ)Φ]/8=4.02x182[1-(1+0.15)×0.5289]=63.78KN·m

MB=MD=-ql2Φ/8=-4.02×182×0.5289/8=-86.11KN·m

刚架在恒荷载作用下的内力如图。

内力计算的“+、-”号规定:弯矩图以刚架外侧受拉为正,在弯矩图中画在受拉侧;轴力以杆件受压为正,剪力以绕杆端顺时针方向旋转为正。




2.在活荷载作用下

VA=VE=27.00KN

HA=HE=3.00×18×3×0.5289/8=10.71KN

MC=3.00×182[1-(1+0.15)×0.5289]/8=47.60KN·m

MB=MD=-3.00×182×0.5289/8=-64.26KN·m

刚架在活荷载作用下的内力如图。


890cf34c9a8c835d48e416039a9188b2.jpg


3.在风荷载作用下

对于作用于屋面的风荷载可分解为水平方向的分力qx和竖向的分力qy。现分别计算,然后再叠加。

(1)在迎风面横梁上风荷载竖向分力qw2y作用下

VA=2.82×9-6.35=19.03KN

HA=HE=qlλΦ/4=2.82×18×3×0.1322/4=5.03KN

MB=MD=5.03×6=30.18KN·m

MC= ql2[α2-(1+ψ)Φ]/4=2.82×182×[0.52-1.15×0.1322]/4=22.38KN·m

刚架在qw2y作用下的内力如图

(2)在背风面横梁上风荷载竖向分力qw4y作用下


ac400abf29ac40b433cb5d2bee3ff8ab.jpg


VA=1.83×9-4.12=12.35KN

HA=HE=qlλΦ/4=1.83×18×3×0.1322/4=3.27KN

MB=MD=3.27×6=19.62KN·m

MC=ql2[α2-(1+ψ)Φ]/4=1.83×182×[0.52-1.15×0.1322]/4=14.52KN·m

刚架在qw4y作用下的内力如图。


6997aa0e63f10b8a07b4ae3a24b1a276.jpg


(3)在迎风面柱上风荷载qw1作用下

α=1,


eee485b2de9a79e578225edb6682feab.jpg


VA=-VB=-qh12/2L=-0.71×62/(2×18)=-0.71KN

刚架在qw1作用下的内力如图。

(4)在背风面柱上风荷载qw3作用下

VA=-VB=-qh12/2L=-1.55×62/(2×18)=-1.55KN




HA=1.55×6-7.02=2.28KN

MD=7.02×6-1.55×62/2=14.22KN·m

MB=2.28×6=13.68KN·m




刚架在qw3作用下的内力如图。


ca22c6bf9c71e4e9c3423f8ee924a7f8.jpg


(5)在迎风面横梁上风荷载水平分力qw2x作用下
α=1,β=0


076a63289ba948fcbec50cca38237c7d.jpg


刚架在qw2x作用下的内力如图。


aa5566e7fcc700366e96f5a276e40f03.jpg


(6)在背风面横梁上风荷载水平分力qw4x作用下




刚架在qw4x作用下的内力如图。

(7)用叠加绘制在风荷载作用下刚架的组合内力。


9ef4d3fe344cdc590597c41e995910dd.jpg

c56a07fb073c279fa5f00d2f139bc82f.jpg

