南昌一采暖设计,大家帮忙看看
leejin_088
leejin_088 Lv.2
2007年11月28日 10:31:32
来自于采暖供热
只看楼主

南昌一采暖,共计180平方,楼高3.7米,没有吊顶。我设计了一台3万大卡燃油锅炉,因内部已装修,管路走外墙,管路选热镀锌DN30。德国威乐的DN32热水循环泵,循环量3.6T/h。因第一次设计,大家帮忙看看选型够吗?

南昌一采暖,共计180平方,楼高3.7米,没有吊顶。我设计了一台3万大卡燃油锅炉,因内部已装修,管路走外墙,管路选热镀锌DN30。德国威乐的DN32热水循环泵,循环量3.6T/h。因第一次设计,大家帮忙看看选型够吗?

1196217087915.jpg

免费打赏
minyan11
2007年12月11日 22:37:02
22楼
同程大串联;膨胀水水箱容积>30升;绝对不能在水箱中使用浮球阀自动补水!卸压管敞口于膨胀水箱上;水泵由温控器控制……
难道没有一处能走室内吗?
回复
minyan11
2007年12月11日 22:42:20
23楼
专著于500平方以下独立采暖,擅长重力流系统。有兴趣可以交流一下.

[ 本帖最后由 minyan11 于 2008-12-29 20:22 编辑 ]
回复
zhuchunli12345
2007年12月12日 09:09:10
24楼
系统较小,没必要采用同程式啊
回复
niuniu9934
2007年12月12日 14:56:35
25楼
如果是常压锅炉,水泵应在采暖管道的出水口上
回复
minyan11
2007年12月12日 20:29:29
26楼

是说水泵的工作压力很高?你知道德国威乐32/6水泵在这个系统上的压力吗?在这套系统,如果在锅炉上装一块0.6Mpa的压力表的话,水泵在启动、工作和停止的时候指针是文丝不动的!为什么要装在靠锅炉的回水管上?此处的温度最低,有利于水泵的寿命(虽然此泵的工作温度上限是110摄氏度)。
回复
dzf1999
2007年12月13日 01:44:41
27楼
这个采暖系统直接挂个28KW壁挂炉不就得了,连外置循环泵、膨胀水箱都不要,壁挂炉自身就有。
回复
zhangyanqiang31
2007年12月13日 09:21:27
28楼
本工程采暖半径小,热负荷也小,采用自然循环就可以,这样就可以不用水泵节约工程造价了,不知道你进行水力计算没,本人觉得用DN15的管道足可以满足拥护热负荷。我们要本着经济、节能、美观的原则去设计。请问你的设计通过审核了吗?
回复
zhangyanqiang31
2007年12月13日 09:23:42
29楼
另外即使是动力循环系统水泵也应该装在回水管上,你可以参考以下《简明供热设计手册》
回复
youwei_hi
2007年12月13日 11:48:06
30楼
节能减排人人有责。
回复
meirong7
2007年12月13日 14:51:27
31楼
和七楼同感
为什么不用空调冬天采暖
很上不理解
回复

相关推荐

APP内打开