南昌一采暖设计,大家帮忙看看
leejin_088
leejin_088 Lv.2
2007年11月28日 10:31:32
来自于采暖供热
只看楼主

南昌一采暖,共计180平方,楼高3.7米,没有吊顶。我设计了一台3万大卡燃油锅炉,因内部已装修,管路走外墙,管路选热镀锌DN30。德国威乐的DN32热水循环泵,循环量3.6T/h。因第一次设计,大家帮忙看看选型够吗?

南昌一采暖,共计180平方,楼高3.7米,没有吊顶。我设计了一台3万大卡燃油锅炉,因内部已装修,管路走外墙,管路选热镀锌DN30。德国威乐的DN32热水循环泵,循环量3.6T/h。因第一次设计,大家帮忙看看选型够吗?

1196217087915.jpg

免费打赏
sulong19840926
2007年12月13日 14:52:14
32楼
其实南昌那边,可以使用空气源热泵来供暖和提供生活热水
再说那边也不怎么冷
都不用考虑结霜的问题
而且运行成本还低,现在的柴油多贵啊
还不环保
180平米*60W=1KW
用的2P的机组就够用了
如果末端是地板采暖,冬季的供暖效果会很好
回复
suimengdao
2007年12月13日 15:11:34
33楼
我觉得像楼上说的那样采用壁挂炉,就可以了,可以放在室内。
负荷也不需要这么大,南昌的采暖温度是多少啊,不知道有没有计算过。
如果像你这样又是锅炉又是水泵的,还要设置膨胀水箱,还是比较麻烦的。
小面积异程是没有什么问题的。
管径还可以吧,像上面有位大侠说DN15,不敢苟同。
回复