水泵的启,停控制是厂家做还是电做?
2zyf
2zyf Lv.2
2007年11月28日 17:11:53
只看楼主

如题

如题
免费打赏
nmdhlqw
2007年11月30日 11:21:50
2楼
如果是高压水泵,一般由设计院来做.厂家也可以做.看怎么要求了.主要考虑到泵和电机等设备的基础、保护、控制.至于低压水泵,自己设计也可以,原理并不复杂。
回复
luzhluck
2007年11月30日 13:09:09
3楼
一般高压机组都自带有控制柜,设计只需配电
低压机组基本都是设计院做
回复
electricity
2009年07月25日 13:44:40
4楼


不管高压低压, 只要控制不是很复杂, 不是有厂家独特技术的, 或者国外进口的比较复杂的控制, 都可以设计院做, 也必须设计院做, 要不要设计院干什么? 我见过那些懒散的设计院连个简单起停都要"厂家成套, 我就配电," MCC不是MCC, 就是配电柜! 现在的设计!
回复
lingxuct
2009年07月25日 13:49:02
5楼
一般水泵控制低压是接触器,高压是断路器,这么简单,没什么需要谁做的事,当然需要人去做!
高压开关柜的控制不可能让水泵厂来做;低压在工艺上有联锁,水泵厂也不可能知道如何联锁,这些都由设计做。
回复
yy1970
2009年07月25日 16:43:40
6楼
目前没有什么工艺连锁关系的单一泵站常规是由厂家根据泵的实际情况做控制方案,不同的的厂家生产的泵可能具备不同的保护,如潜水泵,有的厂家有漏水检测保护、电机过热保护,有的却没有,所以其控制回路也就有所不同。
无论如何,水泵厂家一般无电气设计资质,其设计出来的东东有时难免不符合规范要求。所以,在实施前应由设计院审核盖章才能实施
回复
shen38575
2009年07月25日 20:10:47
7楼
设计现在很多只是把要求提出来,具体的都是厂商来 有时候是配电柜厂家 有时候是水泵厂家自带的 至于连锁什么功能的现在我看好多都是设计提出来 然后交给厂家去做