PT并列的情况分析
lidongpo
lidongpo Lv.6
2007年11月28日 18:23:57
来自于继电保护
只看楼主

我们单位电站为单母线分段,不知道的情况下把两段母线PT的二次短接在一起,发电机和母线同期没有问题,但是发电机带着母线和联络线同期时,母线PT的二次保险A熔断,不知道时发电机单机带着母线时,PT保险断的,还是同期时断的,各位高手碰到过此情吗,请帮忙分析一下,我上传了一张图片。谢谢了

我们单位电站为单母线分段,不知道的情况下把两段母线PT的二次短接在一起,发电机和母线同期没有问题,但是发电机带着母线和联络线同期时,母线PT的二次保险A熔断,不知道时发电机单机带着母线时,PT保险断的,还是同期时断的,各位高手碰到过此情吗,请帮忙分析一下,我上传了一张图片。谢谢了