喷淋系统稳压泵的设置问题 急
lugangsijia_9
Lv.8
2007年11月29日 00:14:26
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
有一四层公用建筑(通讯机房楼).一层局部设有喷淋,屋顶有高位水箱,由高位水箱至湿式报警阀前管为DN100.我想问一下,在水箱间是否需要设置稳压泵?依据是什么?谢谢各位老大.
有一四层公用建筑(通讯机房楼).一层局部设有喷淋,屋顶有高位水箱,由高位水箱至湿式报警阀前管为DN100.我想问一下,在水箱间是否需要设置稳压泵?依据是什么?
谢谢各位老大.
免费打赏
lesehan
2007年11月29日 00:46:55
2楼
你能保证一层喷淋部分最不利点的压力要求吗?计算一下,如果能可不设,如果不能,需设。
回复
lesehan
2007年11月29日 00:47:49
3楼
你是四层,我估计压力不够,需设。