我是个新手。。我看一些图纸的有消防管网和屋顶消防水箱的轴测图,消防管网图每层都连到了相关需要灭火房间的消火栓,但我看屋顶水箱的平面图和轴测图,都没有看到它连消火栓,所以,屋顶水箱的作用是干嘛?它没连接消火栓怎么灭火?
我是个新手。。我看一些图纸的有消防管网和屋顶消防水箱的轴测图,消防管网图每层都连到了相关需要灭火房间的消火栓,但我看屋顶水箱的平面图和轴测图,都没有看到它连消火栓,所以,屋顶水箱的作用是干嘛?它没连接消火栓怎么灭火?
2楼
你这个消防水箱是用来外网稳压用的吧,现在除了多层建筑,,很少有消防水箱之间连接在消火栓系统上的了,都是作用在外网上稳压的
回复
3楼
消防水箱都需要与主管道相连,有些是直接接入本栋的消防环网内,有些则是作用于主管网,不论哪一种情况,都是起到稳压和初期火灾用水的作用。
回复
4楼
就是说这屋顶的消防水箱就是为了给外面的消防管网稳压,然后为室内的消火栓系统灭火对吗?
回复
5楼
robbietian 发表于 2017-7-26 13:55 消防水箱都需要与主管道相连,有些是直接接入本栋的消防环网内,有些则是作用于主管网,不论哪一种情况,都 …就是说这屋顶的消防水箱就是为了给外面的消防管网稳压,然后为室内的消火栓系统灭火对吗?:)
回复
6楼
消防水箱都需要与主管道相连,有些是直接接入本栋的消防环网内,有些则是作用于主管网,不论哪一种情况,都是起到稳压和初期火灾用水的作用。
回复
7楼
如果100米塔楼,自身水压就是1MPa,配合稳压装置不是很符合要求吗。
回复
8楼
GGDSF SDGDSF HGSF SFD GS
回复
9楼
消防水箱在塔楼和消火栓系统连接,单独一根DN100的管直通泵房的第一个环管。
回复
10楼
cnhanhan 发表于 2017-7-31 09:07 消防水箱在塔楼和消火栓系统连接,单独一根DN100的管直通泵房的第一个环管。有些图纸的屋顶水箱图纸没有跟其他消火栓连接 我不知道他是没画出来还是啥:(
回复
11楼
慢半拍的银狐 发表于 2017-7-31 09:56 有些图纸的屋顶水箱图纸没有跟其他消火栓连接 我不知道他是没画出来还是啥看系统图有没有连接,很多平面图是给搞漏了。
回复