遇到关于电缆截面选择的问题,想请问论坛的前辈 项目是公共厕所,厕所总负荷为25KW,包含照明、排风、采暖用电 供电电源施工单位反应是距离350米位置。电缆要过两条沥青路和部分绿地 建议采用YJV22-0.6-1.0KV-4X95+1X50 想请教论坛前辈适合吗?
遇到关于电缆截面选择的问题,想请问论坛的前辈
项目是公共厕所,厕所总负荷为25KW,包含照明、排风、采暖用电
供电电源施工单位反应是距离350米位置。电缆要过两条沥青路和部分绿地
建议采用YJV22-0.6-1.0KV-4X95+1X50 想请教论坛前辈适合吗?
2楼
25KW才多大电流?要用这么大电缆?
回复
3楼
按载流量和电压损失来选择电缆,4*35的电缆也够了。
回复
4楼
YJV35的电缆载 350米的末端压降4% 可以倒是可以但是综合考虑放大一级最好
回复
5楼
25KW 计算电流在45A,可选用63A断路器,YJV-0.6-1.0KV-5x16 电缆即可。因有过道路,及室外敷设,且敷设距离较远。可穿焊接钢管SC80保护即可。
回复
6楼
努力加油33 发表于 2017-7-26 21:17 YJV35的电缆载 350米的末端压降4% 可以倒是可以但是综合考虑放大一级最好电压损失按多少考虑
回复
7楼
学吾涯 发表于 2017-7-26 23:08 25KW 计算电流在45A,可选用63A断路器,YJV-0.6-1.0KV-5x16 电缆即可。因有过道路,及室外敷设,且敷设距离 …我觉得要: YJV - 4x25+1X16
回复
8楼
zfhwlr 发表于 2017-7-27 13:00 我觉得要: YJV - 4x25+1X16多学点知识在出来吧
回复
9楼
leizi806 发表于 2017-7-27 12:13 电压损失按多少考虑主要是看什么样的负载 综合考虑-5%吧
回复
10楼
三相负荷供电半径不宜超过250米,考虑到负荷比较小,可以加大供电电缆来弥补电压损失。计算16平方电缆可以满足负荷载流量。但是电压降比较厉害。楼上讲了,YJV35的电缆载 350米的末端压降4%。那么最小要35.不考虑经济因素50也可以。所以楼主提出YJV22-0.6-1.0KV-4X95+1X50 完全可以的。
回复
11楼
本帖最后由 xiaofem 于 2017-7-28 10:12 编辑
同意楼上观点,但采用95 不经济
回复