高压计量箱与计量电表的接线?
wpp886
wpp886 Lv.2
2007年11月29日 18:53:00
只看楼主

高压计量表与下游的辅助计量表数差一倍高压2万度低压1万度,是否高压计量表的接线错了,表跑快了??

高压计量表与下游的辅助计量表数差一倍高压2万度低压1万度,是否高压计量表的接线错了,表跑快了??
免费打赏
一指慢
2007年11月29日 19:53:55
2楼

不一定。就不能是你的低压计量表有误?或抄表人误看、估抄……等原因??按你处的用电设备使用情况自已估算一下电量大概数,然后与两处表比较一下。
回复
wpp886
2007年12月02日 11:08:20
3楼
低压因为在用高压计量之前,电业局是按低压计算,而且低压有很多分户表,合计后,都能对应起来.
回复
houshucheng
2007年12月04日 13:06:05
4楼
高压表后接有很多低压表 ,低压表计量值的和约等于高压表的数值;还有,如果高压表后只有一块低压表,那么
高压表数值*高压侧(CT变比×PT变比)=低压表数值×低压侧(CT变比×PT变比)
回复

相关推荐

APP内打开