7层28米高9000平方米的办公楼,办公楼内不设空调系统,顶层为会议室,6层一半为档案室,是否要上喷淋.如上喷淋的话,档案室是否上喷淋.请教
7层28米高9000平方米的办公楼,办公楼内不设空调系统,顶层为会议室,6层一半为档案室,是否要上喷淋.如上喷淋的话,档案室是否上喷淋.请教
2楼
你的这个建筑属于二类高层公共建筑, 看高规的7.6.3。下列部位应设
7.6.3.1 公共活动用房
7.6.3.2 走道,办公室和旅馆的客房
7.6.3.3 自动扶梯的底部
7.6.3.4 可然物品库房
回复
3楼
我认为档室应该设, 应属于可然物品库房
回复
4楼
档案室高喷淋不好吧,如果有重要资料。用水一淋不就全了吗?
回复
5楼
超过9000m2的办公楼应设闭式喷淋,档案室有重要资料可设气体灭火。
回复
6楼
肯定是要的,档案室上7氟丙烷最好,
回复
7楼
全上喷淋了,档案室存放档案处不足200平方,用气体灭火觉得不合适。但总觉得在档案室内布喷淋又违反《建筑给排水设计规范》的要求。
下面还有几幢要做,建筑模式大概和上面描述的差不多。
还想在档案室处做喷淋可不可以(水专业比例较低,统一做喷淋省事),还是用其它的方式。
请各位专家指教
回复
8楼
请教
回复
9楼
档案室不能用喷淋吧,淋湿了和烧掉不是一样?
回复