急!!!高大厂房采暖的热量计算
hteng
hteng Lv.2
2007年11月30日 20:47:09
来自于采暖供热
只看楼主

浙江义乌,现有厂房6500平方米,高度15米,有4个3×4米的门,墙壁和顶都是两面铁皮,中间塞玻璃棉隔音保温,窗户面积约300平方,单层玻璃,请高手指教需要的热量,最好能给出体积计算法的计算公式, 另:采暖热源为0.6MPa蒸汽,请问一个小时需要多少公斤蒸汽?谢谢!!

浙江义乌,现有厂房6500平方米,高度15米,有4个3×4米的门,墙壁和顶都是两面铁皮,中间塞玻璃棉隔音保温,窗户面积约300平方,单层玻璃,请高手指教需要的热量,最好能给出体积计算法的计算公式, 另:采暖热源为0.6MPa蒸汽,请问一个小时需要多少公斤蒸汽?谢谢!!
免费打赏
easonlau2
2007年12月03日 14:47:53
12楼
找大学时的教材看呀
回复
hahasong
2007年12月03日 16:28:13
13楼
如果采用散热器采暖,你的计算有欠妥的地方:
1,“4m以下18℃,4m以上10℃”咱们来保证?一般是上部温度高,下部温度低,这样才符合温度梯度规律。所以算法的基础错了。
2,不知道墙体传热系数是你算的,还是查的,建议核实一下,我感觉有些取大了。
3,地面导热计算错了。
4,关于”通风耗热量“,是送风还是排风?送风证明室内正压,不用考虑渗透与侵入风量。
...

建议采用热风采暖,可以直接使用0.6Mpa(绝对压力),布置也相对简单。挥或者采用辐射板采暖。
就想到这些,请楼主参考。

回复
daqing_zhou
2007年12月03日 18:06:45
14楼
高大厂房设吊顶辐射板较好或者燃气红外线辐射板。
回复
hteng
2007年12月03日 18:32:30
15楼



谢谢指教,初步考虑用小型蒸汽暖风机采暖(因空间限制无法集中送风),蒸汽压力降到0.4MPa,地面导热怎么计算?请进一步指教,谢谢!
回复
fyman69
2007年12月04日 08:36:30
16楼
如果采用小型蒸汽暖风机采暖,必须考虑车间温度梯度带来的影响。
对地面:Tn=Tg
对外墙、外窗、外门: Tn=(Tg+Td)/2,Td为屋顶处空气温度
Td=Tg+△t(H-2),H为车间高度。
建议最好内外分区。地面散热只计算外部区域,内部不计。
回复
hqstank
2007年12月04日 08:57:19
17楼
我做过类似的设计,可以采用热风采暖,建议不要考虑散热器采暖,但要注意热风机的安装高度和气流组织。
参考材料有这个教材,我觉的这上面说的比较详细。
回复
shengbao1982
2007年12月04日 10:00:59
18楼
按<实用供热通风空调设计手册>的体积指标公式计算,可以采用热风采暖.我们一般厂房150/平估,
回复
hahasong
2007年12月04日 14:52:04
19楼
地面传热计算,是要划分区域的,而且导热系数很小,一般取0.4~0.5就够了。
建议看看教材《供热工程》吧,很详细的。
回复
hao656
2007年12月05日 14:13:23
20楼
排烟规范中的有些条目确实比较模糊,审图的也都是根据自己的理解来要求的,所以我们在作图时可尽量避免麻烦。
回复
hao656
2007年12月05日 14:13:48
21楼
搞错了
回复

相关推荐

APP内打开