去了一家新单位,巡检时,发现电容器柜噪音大,经询问一直存在这个问题。查资料,看到有B相反接的电抗器,是不是对抑制噪音有效果呢有没有什么规范之类的需要B相反接呢。谢谢
去了一家新单位,巡检时,发现电容器柜噪音大,经询问一直存在这个问题。查资料,看到有B相反接的电抗器,是不是对抑制噪音有效果呢有没有什么规范之类的需要B相反接呢。谢谢
电容柜中的串联电抗器,主要作用是限制电容器投合时的涌流。因为电抗器的电流不能突变特性。如果我们把三相绕组都绕在同一个铁芯上,因为同一时刻三相交流电流和等于零,所以铁芯上磁通也等于零。因此反抗因为电流增加而增加的趋势就小,因此限流作用就会变小。如果我们把其中一相(中间相)绕组极性反接,则同一时刻磁通和就不等于零了,限流作用就会增加。同理电容柜当中电抗器中间相反接,就可以增加限流作用,一般都这样安装。
至于电抗器的响声,是铁芯晶体相互碰撞发声的结果。一般是嗡嗡声,吱吱声可能是铁芯叠压不紧缘故。没有什么大碍,断路器的电磁元件,吸合不是很好发出的声音还要大。