通风空调系统简称VAS,众多的人长期生活在VAS环境中,统计数字表明,现代人70%~90%的时间是在室内度过的,因此室内空气质量潜在或直接影响到人们的身体健康和工作效率,而对于有洁净要求的车间来说,则直接影响产品的品质。 目前普通空调机几十年来发展的基点是千方百计地提高性能,无论是空调箱的部件制作、设计参数的确定、功能段的编排还是系统设计,都是以提高热湿交换效率为中心。但这些措施往往忽视了微生物污染的控制和净化除尘、除菌要求。而空调系统也存在着诸多的问题:新风的质和量难以满足要求;空气

55aedac2d9ab4b8f96cbee374c36afe6_th.png




过滤器达不到净化空气的实效;室外空气中的某些空气质量指标已超过室内空气质量的控制指标;风机盘管系统是用水管代替风管,将空气的热湿处理和过滤移到室内等等,这些均对室内空气品质产生诸多的负面影响。




现就精密仪器生产厂房所用的净化空调机组组合方案作一简单分析,以利于更有效、更实际的调整洁净空调设备,提供出符合生产要求的空气品质:




1、单风机系统




方案一如图1-1,此系统适合于净化面积偏中小,采用臭氧灭菌的全空气、定风量、定新风集中式中央空调系统。回风与新风经初效过滤后经表冷挡水断后经风机至加热、加湿后通过中效过滤送至洁净区。




此组合方式优点组合机组简易,控制操作简便,可减少自控元件,降低工程造价。缺点是受风机压头所限,无法在较大系统使用,若风机压头较大,会产生较大噪音和振动;方案二如图1-2,组合段落数与1.1相同,但此组合方案将风机提至前段,混合风再经初效、中效、表冷、加热、加湿,使整个机组处于正压状态,不会有空气渗入,则空气的洁净度得到提升,此方案适合于对空气质量要求较高的系统。







2、双风机系统




由于洁净厂房的特殊性,净化空调系统的送、回风管道比较复杂,而且系统会较长,阻力会较大。为避免因采用一台高风压风机,在系统运行过程中产生较大的噪声和振动,我们可以选择以下方案如图1-3,以降低噪声和振动。另外现在洁净厂房常用的,较先进,效果较好的消毒方法有臭氧消毒、甲醛熏蒸消毒灭菌等,考虑到甲醛对人的危害性,我们需要将消毒气体经过滤后及时排出车间,双风机系统也可以很好的解决此类情况。




此方案的缺点是工程造价高,空调机组占地大,且在实际应用中,很容易出现由于对回风机的全压选择不合理,使回风机在实际运行时,机组内的风压零点很难调节至排风段和新风段的交接面上,而是向前偏移,导致应处于送风机负压内的新风口仍处于回风机的正压中,系统无法正常运行。




健康空调系统在工程设计阶段应就其主要特点从系统形式及应用方式上有所改进:采用基于室内空气品质需求的新风量,过渡季采用全新风运行方式;通过提高新风清洁程度和降低露点温度以使室内机进行干工况运行来对微生物污染的进行控制;短捷的送风方式与合理的气流组织;通过采用优质过滤材料和先进过滤技术提高空调系统的净化能力,提高回风过滤效率,增加空调房间换气次数。




调整空气冷却器的安装方式以防空调箱空气冷却器冷凝水排水不畅导致细菌和病毒的滋生;加强对冷却塔与冷却水系统的杀菌消毒、除垢防锈措施。改善冷却水的水质,降低含菌量;对空调系统的水系统和风系统两部分必须定期进行清洁维护;积极开展对新型健康空调产品的开发。健康空调相对于过去只注重冷热功能的舒适性空调在空气品质、送风的有效性和系统形式上均有所不同,由主要关心空气的温湿度调节向全面保证人体健康舒适的空气环境转化,由稳态的调节模式向动态调节模式的转化。