这个是我在做课程设计时候发现的一个问题,当时当时老师也没解释,现在放假了也联系不到老师。就是层高三米,如果从立管连接各个配水点的支管距离过长,超过层高高度,是否可以多设一根立管,这样是否合理?
这个是我在做课程设计时候发现的一个问题,当时当时老师也没解释,现在放假了也联系不到老师。就是层高三米,如果从立管连接各个配水点的支管距离过长,超过层高高度,是否可以多设一根立管,这样是否合理?
2楼
可以设置两根立管,而且从图上看,你可能没考虑到梁的存在;如果中间存在梁,你这样的异层排放方式,横管只能走梁下端敷设。设计方案时,不仅平面上考虑,立面上同样要考虑哦
回复
3楼
wuyueaizhouhan 发表于 2017-7-28 09:36 可以设置两根立管,而且从图上看,你可能没考虑到梁的存在;如果中间存在梁,你这样的异层排放方式,横管只 …:handshake你的解答对我很有用,谢谢指点,感激不尽。
回复
4楼
排水管不是电线。绕来绕去。水平距离长,因坡度原因会出现落差。层高、梁、吊顶,都不允许太长距离或跨区域敷设。
设置立管原则,靠近用户、最大排水点。
回复
5楼
lichangan1000 发表于 2017-7-28 16:56 排水管不是电线。绕来绕去。水平距离长,因坡度原因会出现落差。层高、梁、吊顶,都不允许太长距离或跨区域 …给水管也能多设吗?我做课程设计的时候想设两根,因为配水点之间的距离超过了层高,觉得另外多设一根给水或许更好。但是我们老师说没必要,也没详细和我讲解,当时我也没深究了。
回复
6楼
lichangan1000 发表于 2017-7-28 16:56 排水管不是电线。绕来绕去。水平距离长,因坡度原因会出现落差。层高、梁、吊顶,都不允许太长距离或跨区域 …我在网上下载了份办公楼水施图,有些地方不理解,你能帮我看看这是什么东西吗?我看设计说明上的图例没有。不知道这个什么配件,起什么作用,用于什么地方。
回复
7楼
正好路过,围观一下
回复
8楼
难道没人帮我解决下问题吗? 可怜:'(
回复
9楼
教教我塞。。。。
回复
10楼
树袋熊先生 发表于 2017-7-28 17:10 给水管也能多设吗?我做课程设计的时候想设两根,因为配水点之间的距离超过了层高,觉得另外多设一根给水 …超不超层高影响不大,核心和管道与梁、窗以及暖通专业管道的关系以及弯头数量,就比如一个学校的卫生间,可能长度有五六米,肯定会比层高大,但是只要不和窗户的位置冲突,不需要从梁下过,弯头数量不会太大,依旧是一根立管划算。给水管可能出现的问题如下:1、标高0.20m或0.35m走管时与暖气片冲突(北方暖通设计为暖气片落地摆设且管道需从房间一侧绕至对侧时常见)2、吊顶梁下敷设时在高窗中间(卫生间给水管道从房间一侧绕至对侧时常见);3、梁下敷设时标高过低影响通行(地下室或地下建筑物走廊的梁下给水管常见);4、给水管道与风管冲突(常见于走道较窄且通风量较大时,风管常有几乎占满走道宽度时,给水管道需考虑在风管上或风管下,且需考虑层高是否满足)。
回复
11楼
就你这张图而言,双给水立管更为合理。1.给水横管如上设置需要穿墙、或者穿梁,需要增加套管,比较麻烦;2.管道长度更大;3.管道弯头更多,局部水损较大;4.阀门控制不利,要关闭右侧卫生间的给水管还得去左边关阀门,并且关了左边的两个卫生间就都没有水了,检修时完全无法使用;5.管道经过两次窗子,如果在标高0.20m或0.35m处走管,则需要穿墙一次,并且如果是北方,可能会去暖气片冲突,如果升到梁下走管,绕梁时影响美观,即便有吊顶,吊顶页也更难做,且会使吊顶高度更低,空间压抑,如果穿梁,可能影响梁的安全性,且施工复杂,并需考虑两窗是否为高窗,高窗的话,两下敷设管道可能正好在高窗的中间。
作作为排水立管设计,排水横管拉通两个房间是不合理的,主要问题跟给水的第五个问题一样的,并且你想要得那个立管位置不对,应在西南角上,靠近最大排水量的卫生器具且支管连接不应有太多转弯,可以考虑和建筑专业协调,把右侧卫生间布置镜像一下,这样的建筑设计就是不合理的。