如题,工程现场的智能化(弱电)工程现场需要安装车位监控,布线时使用的200mm的冷镀锌钢制桥架,使用的吊装方式是丝杆和角钢横担搭配的方式,由于地下室层高5米8,车位拍摄需要,专用桥架设置高度在2米6,我知道2米6是桥架设置的的合理范围,但是到梁底的丝杆就会很长,我查了很多规范,设计文件,都没提到丝杆的长度有关规定,领导的意思是,这个丝杆太长受力方面,使用年限方面的问题,请专业人士给予回答。当然也有可能,没有专业解释。

如题,工程现场的智能化(弱电)工程现场需要安装车位监控,布线时使用的200mm的冷镀锌钢制桥架,使用的吊装方式是丝杆和角钢横担搭配的方式,由于地下室层高5米8,车位拍摄需要,专用桥架设置高度在2米6,我知道2米6是桥架设置的的合理范围,但是到梁底的丝杆就会很长,我查了很多规范,设计文件,都没提到丝杆的长度有关规定,领导的意思是,这个丝杆太长受力方面,使用年限方面的问题,请专业人士给予回答。
当然也有可能,没有专业解释。
我想确认下,不是桥架本身的规范问题而是如果小桥架用丝杆吊装了,丝杆太长有没有影响,有没有可查的相关规范?谢谢了。

免费打赏
qzw_cool
2017年07月31日 10:51:28
2楼
桥架高度只能设置在2.6米吗?200的桥架电缆不会很多,荷载没多大,可以核算一下,问问结构专业
回复
木易猛
2017年08月01日 08:11:24
3楼
谢谢楼主的分享!!!
回复
smxzyjsxygbz
2017年08月01日 15:46:17
4楼
:)我也借鉴一下!
回复
qq_1458716504589
2017年08月24日 15:41:27
5楼
GB50303中只提到桥架的接地和防火封堵,对这个没有什么要求,最好这个在有横梁的地方多做几个U型的角铁支架,桥架长了又悬空太多,容易摇晃!
回复
people_zhou
2017年09月11日 10:31:42
6楼
谢谢楼主,!
回复
嘻嘻哈哈已存在
2017年09月11日 17:43:33
7楼
太长嫌晃就用粗一点的丝杆,φ8换φ10,不行再换大的,主要是成本考虑,当然最主要还是在过梁的地方用角钢做防晃支架比较哈。PS:1、丝杆太长,用多粗的都会晃。。。。2、支架的防腐、防锈做好,膨胀螺丝打好,固定时间距控制合理(2m以内),使用寿命要多长有多长,除非楼塌了。。。
回复
lionx18
2017年10月11日 15:13:49
8楼
没问题,可以加防晃支架,也可以利用上方其他管线支架,采用联合支架
回复
liujq2014
2017年10月19日 17:48:46
9楼
谢谢楼主的分享!!!